Huvudpanelens uppgraderingsfråga.
Jag har ett 1950-talet stuckaturhus med en 100A spoltjänstpanel med mätare; panelen har ingen huvudbrytare. Jag skulle vilja uppgradera till en 200A-tjänst med en huvud, men en ny 14,4 bred panel passar inte i viken där originalpanelen är placerad. Den ursprungliga panelen är 12 "bred och så är viken (det är nära ett hörn och alla andra vikar är 16" O.C.).
En idé är att installera en ytmonteringspanel över den mindre originalpanelen 100A-panelen. Men om jag gör det kommer masthuvudledningen att fästas på originalpanelen och servicedelarna matar in i den nya 200A-panelen från en knockout på baksidan. Skulle det här vara en NEC-överträdelse? Serviceledarna skulle ersättas och fortsättas från den nya panelen till masthuvudet.
Tack på förhand för några råd.