Är det OK att använda 12-3 awg för att leda en takfläkt och ljus?

4

I en 2000-årig hem i Georgien bytte jag ut en belysningsarmatur med takfläkt och ljus. (Ja, jag förstärkte kryssrutan korrekt.)

Ledningen var enkel nog, strömförsörjningen är via omkopplingsboxen (nu två brytare). Frågan är: För ledningarna som går mellan växlingsboxen och fläkten & ljus, kan jag använda en enda 3-ledarkabel istället för två 2-ledarkablar? Elektrisk fungerar det. Säkerhet och kodproblem?

Jord och neutralt ansluts via omkopplingsboxen till både fläkt och ljus. Jag delar upp den inkommande heta (svarta) för att försörja båda omkopplarna, sedan på den utgående sidan sprang jag en kopplad varm till fläkten (via den röda) och den var varm för ljuset (via svart).

Det är inte bara att jag är billig (jag är). Rationalet för att göra detta är att det var lättare att dra en ersättande enstaka 3-ledartråd istället för att dra en andra 2-ledarkabel.

    
uppsättning jbbenni 28.03.2016 20:52

1 svar

11

Det finns inget problem alls med vad du har gjort. Faktum är att det är så som det ska ske. Om du skulle använda två / 2-kablar skulle du antingen vara parallell med neutralen (310.4) och / eller inte köra alla kretsledarna tillsammans (300,3 (B)). Parallella neutraler är inte tillåtna i denna situation, så du har faktiskt undvikit en kodöverträdelse genom att göra det med / 3-kabel. Du har också hållit alla kretsledare i en enda kabel och undvikit att bryta den koddelen.

    
svaret ges 28.03.2016 21:21