Alla pluggar och aktiverade -enheter, till exempel en glödlampa, kopplar mellan heta och neutrala. Detta gör att strömmen kan strömma genom glödlampan och driva den. Om neutralläget kopplas loss mellan lampan och panelen kommer neutralen från ljuset till brytpunkten i neutralen att bli varm (och enheten kommer att vara omkopplad, eftersom ingen ström kommer att strömma genom den). Leta efter en kopplad neutral.
För att testa om du har en bruten neutral, stäng av allt i kretsen som har den heta neutralen. Om neutralläget inte längre är varmt bekräftar detta att en neutral är avstängd i kretsen.
Vid detta test, om du har några lampor med 3-vägsbrytare i kretsen, vet du inte om lampan är påslagen (och den neutrala banan är trasig så att lampan inte lyser) eller om lampan är avstängd. Det kan vara bäst att tillfälligt skruva bort sådana lampor. Koppla också bort alla golv- eller bordslampor eftersom du inte kan säga att de är påslagna eller inte.
Det kan vara en lös neutral vid någon anslutning av neutralerna i vägglådor eller i det neutrala kopplingsblocket i elpanelen. Kontrollera vägguttagslådorna först. Leta efter bevis på uppvärmning av en neutral ledning eller en lös neutral ledning. Är dina kablar anslutna till behållarna med "back stabs" i behållarna eller lutas de runt skruvarna? Har du koppar- eller aluminiumledare i denna krets?