Varför den neutrala ledningen är het [duplicat]

1

Ett av uttaget har ingen ström i mitt hus. Jag fann att den neutrala ledningen är också het som den svarta ledningen. Det finns bara två ledningar, ingen jordledare är involverad. Ledningarna i huset är väldigt nya (~ 1 år). Vad skulle vara problemet?

    
uppsättning Alexguoda 12.04.2018 12:13

3 svar

5

Alla pluggar och aktiverade -enheter, till exempel en glödlampa, kopplar mellan heta och neutrala. Detta gör att strömmen kan strömma genom glödlampan och driva den. Om neutralläget kopplas loss mellan lampan och panelen kommer neutralen från ljuset till brytpunkten i neutralen att bli varm (och enheten kommer att vara omkopplad, eftersom ingen ström kommer att strömma genom den). Leta efter en kopplad neutral.

För att testa om du har en bruten neutral, stäng av allt i kretsen som har den heta neutralen. Om neutralläget inte längre är varmt bekräftar detta att en neutral är avstängd i kretsen.

Vid detta test, om du har några lampor med 3-vägsbrytare i kretsen, vet du inte om lampan är påslagen (och den neutrala banan är trasig så att lampan inte lyser) eller om lampan är avstängd. Det kan vara bäst att tillfälligt skruva bort sådana lampor. Koppla också bort alla golv- eller bordslampor eftersom du inte kan säga att de är påslagna eller inte.

Det kan vara en lös neutral vid någon anslutning av neutralerna i vägglådor eller i det neutrala kopplingsblocket i elpanelen. Kontrollera vägguttagslådorna först. Leta efter bevis på uppvärmning av en neutral ledning eller en lös neutral ledning. Är dina kablar anslutna till behållarna med "back stabs" i behållarna eller lutas de runt skruvarna? Har du koppar- eller aluminiumledare i denna krets?

    
svaret ges 12.04.2018 13:22
2

På grund av att den neutrala ledningen är trasig - men en laddning är fortfarande inkopplad nedströms, förbinder den neutrala till heta. Se de två första illustrationerna i mitt svar här , där jag beskriver hur det normalt fungerar .

    
svaret ges 12.04.2018 18:23
0

någonstans nerför linjen blev neutralen ansluten till en het istället för neutralen. Spåra kabeln och fixa den.

    
svaret ges 12.04.2018 12:32