Skulle neutralen vara bunden i min ladugårds underpanel?

1

Jag flyttade in i ett hus med en ladugård. Ladan har en 100 Amp-panel. Den matas från en Main Entry 100A-brytare i inmatningsfältet. Det finns 3 ledningar till suben. Mark och 2 heta. Underpanelen i ladan har 100 amp huvudbrytare. Det finns två jordningsstänger i den del som är anslutna. Hörs jag rätt? Att vita och grunder inte kan anslutas till samma stapel?

    
uppsättning Ron Hei 09.04.2018 23:42

2 svar

2

Vi behöver verkligen veta om anslutningen görs via metallrör, speciellt Rigid (rörgängad) metallrör. Metallröret är jordledaren , vilket betyder att den vita neutralnätet inte är jordtråden.

Alla trådar som vanligtvis hanterar returströmmen från en het är en neutral . Neutral är inte markerad. Ledningar som endast hanterar ström under elektriska fel är säkerhetsgrunder .

Tanken att koppla upp en uthus utan mark var förbjudet för en tid sedan, och med god anledning . Under ett tag tillät Code en toxisk hybrid: "bara kombinera neutral och jordad". "Tillsammans går de på samma plats i huvudpanelen, eller hur?" Men det är en hemsk idé som faktiskt gör saken värre. Om du inte hade något alls, bröt en bruten neutral bara din kraft. Med neutrallagring till marken flyter en trasig neutral alla dina grunder till 120V , vilket gör saker som ska vara säkra, dödliga!

Att applicera en jordstav är inte heller botemedel. Smuts är en dålig ledare (det är därför vi stör dig och gräver upp koppar) och smutsen mellan skur och hus har inte kapacitet att returnera stora mängder ström som om du har en elektrisk kortslutning. Du slutar bara elektrifierar jorden också!

Påminner mig om en historia om en kvinna vars telefonsamtal fungerade inte. "Men jag vet när någon ringer, för hunden skriker". Hooboy.

Om du har separat neutral och markerad

- då som någon säger ovan måste du ha separata neutrala och jordbussar. Eftersom uthusen behöver en huvudavstängning använder folk vanligtvis paneler av "huvudpanel" och använder "huvudbrytaren" som avstängning. Dessa är avsedda att vara huvudpaneler, som inte behöver separata neutrala och jordbussar, så detta är ofta utelämnat. Antingen säljer de separata tillbehörsbussar, eller de låter dig dela en dubbel nätbuss i en neutral buss och en markbuss.

Eftersom många "elektriker" för det mesta flyter Romex till nya hus eller reparerar, förstår de ofta inte de finaste punkterna på delpaneler. Så det är vanligt att se elektriker kabeldragningspaneler som huvudpaneler, glomming neutrals och grunder på samma buss. Antingen jordning inte lärdes när de gick till handelshögskolan, eller de blev så vana att arbeta i 1-panelshem som de glömde. Hur som helst är det typ av fel som inte misslyckas genast.

Om du bara har neutrala

Då är du bootlegging marken, med riskerna däri.

Du kan fixa det genom att montera en jordkabel och separera dina neutrala och grunder. Jordledaren behöver inte följa samma väg som ledarna. Om ledarna är i ledning kan du lägga i ledningen. Annars kan du begrava en barberad koppartråd av lämplig storlek.

Alternativt kan du göra det säkert genom att sätta hela skjulet på en GFCI-brytare (detta är en 2-polig brytare om stativet har 240V). I det här fallet måste du skilja neutrals från grunderna eller det kommer att besegra syftet! Nu, om något biter dig, returnerar det inte genom den neutrala ledningen, och GFCI kommer att upptäcka detta och resan.

Ett annat alternativ är att konvertera kretsen till 120V-bara. Trådfärgerna kan (eller kanske inte) vara rätt färger för att detta ska vara lagligt. I det här fallet blir en tråd jordad, en blir neutral och den andra blir 120V het. Detta är ofta tillräckligt bra för personer som inte gör tungt arbete.

    
svaret ges 10.04.2018 18:05
0

Om matningen till din underpanel inte har någon jordledning, har den kombinerad skyddsjord & neutral ledare. Din jord och neutrala stänger måste vara sammanbundna.

Om tillförseln till din underpanel har separata jord- och neutralledningar måste du skilja jord- och neutralkablarna i separata stänger och inte ansluta staplarna ihop.

Koden kan kräva att du har en separat jordledare under vissa omständigheter, även om det är en separat byggnad.

    
svaret ges 10.04.2018 11:44