Bad GFCI eller gjorde jag fel på det?

4

Jag har just installerat en Hubbel GFCI-uttag och när jag stängde strömbrytaren tillbaka på GFCI-grön och röda LED-lampor gick på och återställningsknappen inte skulle stanna kvar.

Jordledarna är pigtailed och anslutna till jordskruven på metalllåda.

Linjekabeln är ansluten till lämpliga färgade linjekruvar på gfci

Det befintliga lastkabelparet är anslutet till lämpliga lastskruvar på gfci.

Vet inte om jag har en dålig GFCI eller något är fel med mina ledningar.

Kunde en annan okänd GFCI-enhet på den kom krets orsaka detta problem

Några idéer vad kan vara fel?

    
uppsättning provlima 22.09.2017 20:03

2 svar

10

Alltid pausa i din installation efter att du har monterat LINE -kablarna, men innan du har monterat LOAD kablar. Kör upp och kör GFCI genom sina steg.

Detta rensar ett antal problem, inklusive

  • förhoppningsvis försörjning av ledningar och nätsladdar
  • av misstag bifogar LOAD terminalerna
  • shorts och andra problem med downline-ledningarna
  • har ett faktiskt grundfel någonstans nedåtriktad

Om GFCI fungerar utan något på LOAD -raden vet du att om det uppstår problem efter att du har lagt till en uppsättning ledningar till LOAD , är det ett problem där och kan felsöka i enlighet därmed.

En annan GFCI-enhet på en annan krets kan inte orsaka detta. En annan GFCI uppströms på denna krets skulle göra att detta GFCI blir helt mörkt.

    
svaret ges 22.09.2017 20:30
6

Prova att ta bort laddningskablarna. Om GFCI-nollställningen återställs med det uttag som är uteffektivt finns det ett kabelfel eller en nedströmsenhet som orsakar problemet.

    
svaret ges 22.09.2017 20:12