Jag har just installerat en Hubbel GFCI-uttag och när jag stängde strömbrytaren tillbaka på GFCI-grön och röda LED-lampor gick på och återställningsknappen inte skulle stanna kvar.
Jordledarna är pigtailed och anslutna till jordskruven på metalllåda.
Linjekabeln är ansluten till lämpliga färgade linjekruvar på gfci
Det befintliga lastkabelparet är anslutet till lämpliga lastskruvar på gfci.
Vet inte om jag har en dålig GFCI eller något är fel med mina ledningar.
Kunde en annan okänd GFCI-enhet på den kom krets orsaka detta problem
Några idéer vad kan vara fel?
Alltid pausa i din installation efter att du har monterat LINE
-kablarna, men innan du har monterat LOAD
kablar. Kör upp och kör GFCI genom sina steg.
Detta rensar ett antal problem, inklusive
LOAD
terminalerna Om GFCI fungerar utan något på LOAD
-raden vet du att om det uppstår problem efter att du har lagt till en uppsättning ledningar till LOAD
, är det ett problem där och kan felsöka i enlighet därmed.
En annan GFCI-enhet på en annan krets kan inte orsaka detta. En annan GFCI uppströms på denna krets skulle göra att detta GFCI blir helt mörkt.
Prova att ta bort laddningskablarna. Om GFCI-nollställningen återställs med det uttag som är uteffektivt finns det ett kabelfel eller en nedströmsenhet som orsakar problemet.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna