Varför skulle trevägsbytesresenärer visa sig som varma?

0

Vi har en trevägsbrytare för att styra vårt vardagsrumsbelysning. Vår trappa ligger längst ner i vardagsrummet och en strömställare är nere medan den andra ligger högst upp i trappan. Den sista ägaren av hemmet "helt rewired" huset som det brukade ha knopp-och-rör ledningar. Vi har emellertid upptäckt att han bara gjorde det på lättillgängliga områden och någon annanstans som han öppnade lådorna på. Han slog bara av de gamla ledningarna för att mata de nya enheterna.

Problemet med omkopplarna var att de båda verkade fungera som enkelpolaromkopplare i serie .. övervåningsomkopplaren måste vara på för nedre omkopplaren till jobbet. Växeln på övervåningen var en ny trevägsbrytare ansluten i det pigtail-läget. Omkopplaren nedre våningen, som vi inte märkte förrän vi tog av kåpan, var en riktigt gammal trevägsbrytare som fortfarande var kopplad till de ursprungliga trådarna (visas att den aldrig modifierades.) Efter att ha tagit av linjerna kunde se att det måste ha varit stekt internt som ett kontinuitetstest visade att när det vändes en väg, skulle det inte finnas någon makt att antingen resande. Men om den vändes den andra skulle båda resenärer bli drivna. Vi trodde att detta var problemet (även om jag inte är säker på varför det skulle fungera som det gjorde), lade till en ny strömbrytare på den platsen och kopplade om ledningarna på båda strömbrytarna.

Den omkopplare som var på övervåningen sattes på plats nere och vi lade till en ny trevägs uppe (osäker på helt varför, vi råkade bara bära det med oss) och så undrar jag om det kunde ha varit stekt också på insidan. Som jag fortfarande inte får varför kretsen fungerade som två enpoliga switchar. Strömmen matade in genom nedre omkopplaren, gick upp i väggarna till andra våningsomkopplaren och gick sedan till ljuset bakom nere och till sist matade den sig tillbaka till panelen (neutralerna fanns inte ihop ursprungligen). Jag är inte säker på hur husägaren bundet de gamla trådarna till de nya, men det finns inga gamla ledningar sprang in i panelen, så han måste göra det någonstans.

Så nu fungerar vårt ljus som önskat - båda omkopplarna kan klippa på eller av i vilken layout som helst. Jag gav ovanstående information om det hjälper till att förklara något av det jag undrar om. Medan vi testade det, använde jag en spännings tester utan kontakt för att se vilka varma för att försäkra att vi inte hade samma problem som förra gången. Även om omkopplarna fungerar perfekt med visuellt ljus i vardagsrummet, visade alla andra flipar på nedre omkopplaren varma resenärer. Vänd det på ett sätt och vi skulle få makt att säga vänster, men vänd det andra och båda sidorna blev drivna .. så långt som spänningstestaren visade.

Nedre omkopplaren skulle fungera genom att avleda kraften från resenär till resenär, medan övervåningsbrytaren skulle fungera genom att välja vilken sida som skulle accepteras från. Så om båda resande får makten, varför skulle då antingen byta jobb vid skärning av ljuset? Kanske bara en liten mängd kraft blöder igenom?

    
uppsättning TFK 15.01.2016 21:14

3 svar

3

Det var möjligt att 3-vägsbrytaren var gammal nog för att kopplas till "Carter 3-way":

BildfrånPopularMechanics,oktober1971

IdennainställningväxlaslastenmellanH-N(på),H-H(av),N-H(på)ochN-N(av).Eftersomdetresättenharbelastningenpådengemensammaterminalen,kan"resenärer" både testa heta.

En annan gammal 3-vägs setup som brukade vara vanligt med knopp och rör var en resande buss eller Calfiornia 3-vägs:

Bildfrån länk

Jag har stött på detta ett par gånger, men i alla tider jag har sett det var neutralen att bytas. Det är möjligt att göra samma sak med det varma bytet, i vilket fall kan du också ha 2 levande "resenärer".

Observera att den översta layouten inte har uppfyllt koden för en lång tid (eller botten med en omkopplad neutral), men samtidigt kan du inte anta att du inte kommer att köra in i dem (eller olika andra 3-vägs ledningsmönster) i ett gammalt hus. Det bästa sättet att testa för icke-konventionell ledning så här är med en multimeter på fixturen. Testa (vad ska vara) hett och neutralt med olika kombinationer av växlingspositioner och du borde kunna sortera ut hur det var anslutet.

    
svaret ges 16.01.2016 06:08
0

Jag hittade detta på en annan sida och det hjälpte mig att få trevägsväxlarna att fungera korrekt:

Det finns alltid en chans att en eller båda omkopplarna är slitna ... och måste bytas ut.

Förutsatt att omkopplarna fungerade tidigare, och att endast omkopplingskontakterna är anslutna felaktigt, rekommenderar jag följande procedur. Om du är bekväm med en voltmätare eller en neontester. Följ dessa enkla steg (för 2 -3-växlar).

1) Stäng av strömmen och ta bort båda strömbrytarna fysiskt och dra av ledningarna från strömbrytarna. Du behöver inte ta bort GROUND WIRE. Detta kommer att lämna 6 synliga ledningar (3 i varje låda).

2) Slå på strömmen och identifiera HOT-kabeln (den blir den enda av sex). Mät mellan varje ledning och metallkassetten eller GROUND WIRE tills du hittar den. (Kom ihåg den här ledningen) Slå sedan strömmen av igen. Markera den här ledningen

3) HOT-kabeln som hittades i steg 2 är den gemensamma kabeln och går på den MÖRKESTA skruven på strömbrytaren. De andra 2 trådarna kan gå på någon av de två kvarvarande skruvarna. Wire den här omkopplaren (# 1) säkerhetskopieras och läggs tillbaka i lådan. Denna omkopplare (# 1) är nu korrekt och du kan fokusera på den andra strömbrytaren. (# 2).

4) Slå på strömmen igen och identifiera en HOT-kabel vid växellådan (# 2). Växla sedan (# 1) omkopplaren och identifiera en annan HOT-tråd vid boxen (# 2). Den gemensamma kabeln på den här omkopplaren (# 2) är den tråd som inte var varm. (kom ihåg den här ledningen) Slå sedan strömmen av igen. Markera den här ledningen

5) Med strömmen AV, koppla in den andra omkopplaren, COMMON-ledningen går på den MÖRKASTIGaste skruven på strömbrytaren. Dra sedan de två HOT-kablarna till de två andra skruvarna.

Hoppas det här hjälper

    
svaret ges 21.11.2016 00:06
0

Mycket bra definition, jag skulle bara lägga till, om du har strömmen kan du också ringa ut resande så samma tråd var på samma skruv på båda byta platserna. Att göra detta skulle säkerställa korrekt ledning. Annars då ser det bra ut.

    
svaret ges 16.05.2018 09:08