GFCI kommer inte återställas trots att kretsen är ok

1

Jag har en butik som är ansluten utan GFCI-uttag. Jag bestämde mig för att det var osäkert, så köptes tre GFCI-uttag, plockade närmaste utlopp och trådlösa som beskrivits. När jag startade upp det kom en stor POP i metalllåda. Vad?

Den ursprungliga ledningen har tre uttag och två lampor med dragkedja plus ett lysrör. Jag har kopplat bort alla dessa - öppna kabeln, förutom att vita kablar fortfarande är anslutna - hmm kanske det är problemet, felet ligger i neutralen någonstans. (Jag ska kontrollera det genom att koppla ur neutrala också. Jag gjorde det på flera men inte alls.)

Jag tog ledningarna ihop igen och kan inte se några tecken på skador. Så jag hakade bara linjesidan för att kontrollera operationen - det fungerar. Men den andra sidan visar bara några ohm så jag kopplade bort alla uttag på linjen tills den korta gick bort. Sedan försökte jag koppla upp linjen igen utan den korta. GFCI vägrar att arbeta, så jag försökte en annan - samma resultat. Ledningarna ska vara öppna. Kan GFCI bestämma att det har en belastning när det bara finns ledningar?

Byggnaden var ansluten 2005 förmodligen före den nya koden och den har en jordstav och två uppsättningar markterminaler, men de är anslutna ihop och den vita sidan är ansluten till huvudboxen - kan det vara med på något sätt?

Kabeln är jordad (ledig) och de vita kablarna är separerade hela tiden och passerade testkontrollen före bytet. (Kan inte testa dem nu.) Men jag ville verifiera att ledningarna inte hade förstörts, så jag hakade det tillbaka som det var och det fungerar ok nu. Så vad ger?

Uppdatering 7/13/2018: Jag upptäckte fienden och det är jag. Jag hade glömt att jag hade lagt till ett utomhusuttag komplett med GFCI för några år sedan. När det händer var GFCI på denna krets och när jag spårade tillbaka den skyddades lådan för kretsen av en massa material som jag hade lagrat där.

Som jag nämnde i ett annat inlägg, hade jag hittat ett extra uttag, eftersom jag hade fortsatt att spåra kretsen tillbaka, men med allt avbruten hade jag en kort svartvit på en linje. Jag spårade det äntligen tillbaka till en korsningslåda och hittade foder därifrån som misslyckades var en som jag trodde hade makt på den. Men tyvärr klippte jag en tråd som antog att den var den dåliga (kortslutna) ledningen och skulle leda en ny krets runt den när jag hittade den här kryssrutan och sedan utomhusuttaget med GFCI så nu måste jag fixa min skada. Livsläsning: Börja inte fixa tills du vet vad du fixar. Jag skulle ha gjort nu hade jag inte hoppat pistolen och klippt tråden. Det måste vara det, eller hur? Nej det var det inte. Jag skär tråden för nära väggen så att jag inte kan reparera det så nu måste jag byta tråden som jag skulle göra och så oundvikligt om jag kunde ha funderat på hur man hittat det tidigare. Även nu gissar jag om var den snittrade kommer ut - det måste bara vara den där där, men vad gör jag om jag har fel igen? Jag har ingen möjlighet att kolla - de två ledningarna är ca 8 meter från varandra - det kunde ha dirigerats någonstans. Så här går ...

    
uppsättning JayDubyah 10.07.2018 15:55

1 svar

1

Först är GFCI-resor ett ganska lugnt snäpp. Den stora höga "popen" kan faktiskt vara en terminalskruvbågning mot stålboxen.

För det andra, backstab-anslutningar (som du stöter på och det tar tag i tråden) är väl kända för att vara opålitliga, och du får inte använda dem två gånger , eftersom våren sprungas och nu de är ännu mer opålitliga. Hur håller du det rakt? Lätt, använd aldrig backstabs någonsin.

När det gäller neutrals och grunder, behandlar vissa människor dem som om de är blandbara och utbytbara. Båda bland varandra, och bland andra kretsar som kan vara i närheten. Det är okej för grunder att blanda sig med andra skäl, eftersom deras jobb är säkerhet. Neutraler får emellertid inte blandas med grunder eller neutraler från andra kretsar, eftersom deras jobb återvänder normal ström från sin "hot" tråds partner. De är inte smält så de beror på att de inte överbelastas. GFCI: er beror också på detta för hur de fungerar.

Det här problemet kan också dyka upp som en neutral skruvgänga mot en jordkabel eller metalllåda.

Och vad kan egentligen fåcha är en MWBC, två hots som delar en neutral genom design. Om det finns en extra het i någon av dina kablar, så är det vad det är. MWBCs är säkra om de är trådbundna, men spelar inte bra med GFCI.

Nu vet jag inte exakt vad "som instruerat" sa att du skulle göra. GFCI har en uppsättning terminaler som heter LOAD, och en nybörjare tror "de är den andra uppsättningen av terminaler som de flesta uttag har". Nuh-uh. De är täckta med en bit tejp som säger "använd inte om du inte vet vad du gör" i så många ord. LOAD-terminalerna ger GFCI-skydd till hela kretsen nedströms . Men om den kretsens ledningar har några defekter som jag diskuterar ovan, kommer det att resultera i omedelbar resa.

Det korta svaret är inte alls att använda LOAD-terminalerna. 90% av husägarnas användning av LOAD-terminalerna beror på att deras gamla uttag hade en extra uppsättning hots och neutraler, och de visste inte vad som skulle göra med de här kablarna. Det räknas inte som "att veta vad du gör". Om du inte använder LOAD-terminalerna krävs en ny färdighet: pigtail och några extra tillbehör.

Det långa svaret är att ta ledningarna helt och hållet och ta reda på hur varje kabel ansluter till olika lådor. Ta sedan av LOAD-terminalerna till nästa behållare, lossa alla ledningar som går utöver det. Kör upp och testa. Om det passerar, slå ner och lägg till nästa segment. En i taget. Så småningom kommer att lägga till något som kommer att orsaka att den reser. Det är problemet.

Om allt hakar upp, sätt sedan allt tillbaka i kryssrutan en enhet i taget. Slå på och testa igen. Det här är där du upptäcker skruvar som kontaktar metalllåda och saker som så. Om du sätter dem alla ihop samtidigt, och det går, har du ingen aning om varför.

Dela och erövra.

Om du fångade den fetstilade texten ovan, inser du nu att en socket-downline av en GFCI-laddningsterminal skyddas av det GFCI. Att lägga en annan GFCI är bortkastad, det spelar ett "yo dawg" skämt på dig själv. Du kanske också vill tänka på om du vill ha lampor GFCI-skyddade, eftersom en GFCI-resa kommer att doppa dig i mörkret med händer i tum från ett snurrande sågklinga.

    
svaret ges 10.07.2018 20:53