Växlad neutral
Det kan vara ett symptom på en "switched neutral", där strömbrytaren stör den jordade (neutrala) ledaren istället för den ojordade (heta) ledaren. I detta fall skulle lampan slås på och av med strömbrytaren, men kontakten skulle alltid visa sig som het.
För att testa:
WARNING: This procedure requires working on energized circuits. If you don't feel comfortable, or lack the knowledge or tools to do so, please contact a local licensed Electrician.
Med brytaren AV ska båda mätningarna vara 0 VAC. Om du mäter linjespänning vid uttaget när strömbrytaren är av, är det troligt att du har en omkopplad neutral situation.
Med strömbrytaren ON ska mätningen från steg 2 vara linjespänning. Om du får 0 volt i steg 2 och linjespänning i steg 3. Det betyder att uttaget är omvänd.
Phantom Voltage
Det kan vara mätaren plockar upp spänning (inducerad) spänning. Denna typ av spänning kan plockas upp av en icke-kontaktspänningstest eller en högimpedans voltmeter (vanlig för digitala multimetrar). Spänningen kan induceras av andra elektriska linjer, som ligger i närheten av den omkopplade ledaren.
För att testa:
WARNING: This procedure requires working on energized circuits. If you don't feel comfortable, or lack the knowledge or tools to do so, please contact a local licensed Electrician.
Om det finns fantomspänning, kommer inte lågimpedansmätaren att ta upp den.