Vektorn detekteras i takljus oavsett om strömbrytaren är på eller av

3

Jag flyttade bara in i en ny lägenhet och jag skulle vilja installera enkelt taklampa. Som det framgår av bilden finns det två ledningar utanför taket, en blå och en röd.

Ljusknappen står på väggen. När jag installerar ljus i andra rum, om jag stänger av genom att trycka på strömbrytaren på väggen piper inte elprovningen alls. Först när jag slår på strömmen, gör eltestaren en hörbar pip. Men för ledningarna i detta rum, oavsett om strömbrytaren är på eller inte, gör mitt test en pip hela tiden, som bilden visar.

Nu har jag följande frågor:

  • Vad kan de potentiella problemen vara? Vissa kablar är felaktiga anslutna?

  • När jag installerar en lampa på lampan (den svarta saken på bilden) lyser lampan inte? Varför? Som jag sa är det alltid spänning upptäcks, men varför lyser inte glödlampan? Jag har kontrollerat att lampan är i gott skick.

  •     
    uppsättning nan 09.12.2015 16:04

    4 svar

    4

    Växlad neutral

    Det kan vara ett symptom på en "switched neutral", där strömbrytaren stör den jordade (neutrala) ledaren istället för den ojordade (heta) ledaren. I detta fall skulle lampan slås på och av med strömbrytaren, men kontakten skulle alltid visa sig som het.

    För att testa:

    WARNING: This procedure requires working on energized circuits. If you don't feel comfortable, or lack the knowledge or tools to do so, please contact a local licensed Electrician.

  • Använd en voltmeter / multimeter för att mäta AC-spänning.
  • Ta en mätning mellan kontakten på undersidan av uttaget och en känd bra mark (möjligen jordningsledare i lådan).
  • Ta en mätning mellan den gängade kontakten i uttaget och en känd bra mark.
  • Vrid växeln och upprepa steg 2 och 3.
  • Med brytaren AV ska båda mätningarna vara 0 VAC. Om du mäter linjespänning vid uttaget när strömbrytaren är av, är det troligt att du har en omkopplad neutral situation.

    Med strömbrytaren ON ska mätningen från steg 2 vara linjespänning. Om du får 0 volt i steg 2 och linjespänning i steg 3. Det betyder att uttaget är omvänd.

    Phantom Voltage

    Det kan vara mätaren plockar upp spänning (inducerad) spänning. Denna typ av spänning kan plockas upp av en icke-kontaktspänningstest eller en högimpedans voltmeter (vanlig för digitala multimetrar). Spänningen kan induceras av andra elektriska linjer, som ligger i närheten av den omkopplade ledaren.

    För att testa:

    WARNING: This procedure requires working on energized circuits. If you don't feel comfortable, or lack the knowledge or tools to do so, please contact a local licensed Electrician.

  • Använd en lågimpedans volt / multimeter för att mäta spänningen över uttaget.
  • Om det finns fantomspänning, kommer inte lågimpedansmätaren att ta upp den.

        
    svaret ges 09.12.2015 17:37
    1

    Jag hade en liknande fråga med ett omkopplat ljus. Vare sig på eller utanför uttaget visade spänning men skulle inte tända en glödlampa. Visas till en urkopplad neutral (vit) ledare i en källare.

        
    svaret ges 09.04.2018 02:58
    -1

    Låter som hett och neutralt (vanligtvis svartvitt, men det verkar som att standard romex inte användes för ditt kablar) trådarna byts ut. Kontinuitetstest för att bekräfta. Också är din strömbrytare en 2 eller 3-vägs switch?

    * AVSLUTA BREAKER / RULLA SÄKERHETEN FÖR ATT TEST FÖR ATT FÖRBÄTRA SKADOR OCH / ELLER DÖD

        
    svaret ges 09.12.2015 16:41
    -2

    Om stickkontakten styrs av 3-vägsbrytare kan det hända när en hemmahållare sluter på strömbrytarna och blir heta och neutrala omvända. (2 omkopplare) för att ha ström men ingen återgång. Om så är fallet är en av omkopplarna kopplad fel.  Den andra möjligheten att den neutrala linjen är öppen så att du har ström till fixturen men ingen returväg. Det är här jag skulle se på att du sa att du kollade lampan. En tredje idé kontrollerade du lampan i fixturen det är möjligt att mittkontakten inte ansluter till lampan. Det sista om strömbrytaren är tänd kan det vara strömmen till neonlampan i omkopplaren som orsakar att testeren tänds och omkopplaren är dålig

        
    svaret ges 09.12.2015 16:33