Har du kopplar en 4-ledig ugn till 3-tråds uttag?

1

Jag byter ut en gammal 4-trådig ugn med en ny 4-tråds ugn för Kitchen Aid. Jag har 3 ledningar i utloppslådan (svart, vitt, naket). Den gamla ugnen var ansluten på följande sätt: Från ugnen var den vita ledningen och den nakna (jorden) tillsammans förbundna med marken i lådan. Den svarta ledningen från ugnen var ansluten till den vita kabeln i lådan och den röda ledningen från ugnen var ansluten till den svarta ledningen. Det var mycket svart elektriskt tejp som lindades kring den vita kabeln i låda ca 3 tum från anslutningspunkten. Är du osäker på vad det betyder? Jag planerade att ansluta på samma sätt, men se några instruktioner på internet för att ansluta på samma sätt, förutom att svart går till svartvitt går till rött. Förvirrande och motstridiga uppgifter och inte säker på vilket är rätt sätt. Eller spelar det ingen roll eftersom varje ledning, svart och vitt är heta som levererar 110V för totalt 220V?

    
uppsättning user90347 26.08.2018 01:37

1 svar

1

Låter som ett problem, men behöver mer information

Det låter som om du hade ett felaktigt hett = > hett, varmt = > vit-normalt-neutral-använd-som-het och neutral + jord = > jord. Om det är vad du egentligen har, är det en förstörd version av den äldre stilen (normalt inte tillåtet nu, men uppförd i vissa situationer om det görs korrekt ) hot / hot / neutral-anslutning, men med en 2-tråds + jordkabel istället för en 3-tråds kabel.

Om jag är korrekt , betyder det:

  • Marken bär den neutrala belastningen för 120V-reglagen. Marken är inte tänkt att bära någon belastning förutom under felförhållanden.
  • Trådfärger är icke-standardiserade. Vit är tänkt att vara neutralt, inte varmt.

Jag är också oroad över att om någon lurade på typen av kabel, kan de också ha lurat på ledningens storlek. Den faktiska trådmätaren som du behöver beror på kretsen - 30A vs 40A vs 50A. Men den typiska vanliga 2-trådiga + jordkabeln är ofta 12 gauge för 20A eller 14 gauge för 15A och definitivt inte säker för 30A eller mer.

Innan du gör något annat måste du ta reda på de aktuella kretskraven för den nya ugnen. Kontrollera ugnshandboken - och skriv modell # här så vi kan ta en titt också. Kontrollera sedan brytaren eller säkringen för att se om den uppfyller dessa krav. Det måste vara tillräckligt stort - för att undvika obehagliga resor - men inte större än det ska vara så att det kan ge ett ordentligt skydd.

Huruvida brytaren är korrekt, har jag en känsla av att du behöver en ny 4-ledig (varm / varm / neutral / jordad) kabel för att ersätta den befintliga kabeln. Det finns möjlighet att en 3-trådsanslutning (varm / varm / jordad) kan vara OK, men vi kan inte berätta utan mer information.

Om den befintliga 3-trådiga kabeln (2 isolerade ledningar + jord) är tillräcklig, är frågan om den är tjock nog. Du kan kolla ett tråddiagram , men nyckeltal är vanligtvis:

  • 15A - 14 gauge
  • 20A - 12 gauge
  • 30A - 10 gauge
  • 40A - 8 gauge
  • 50A - 6 gauge

Det bör finnas markeringar på den befintliga kabeln, eller mäta ledningen direkt .

Att använda en strömbrytare med tråd som inte är klassad för den strömmen är mot kod och FARLIG .

    
svaret ges 26.08.2018 04:29