Outlets är döda, men el kommer in i lådan

2

Jag har tre uttag i sovrummet som inte fungerar. Inga avbrott är utlösade (alla har stängts av och sätts på igen, bara för att se om någonting har trippats någonstans). Ingen GFCI är inblandade.

Jag tog omslaget av ett uttag och använde en tester. Jag har elektricitet som kommer till utloppet från den heta (svarta) ledningen, men marken som jag måste använda för att få testeren att tända var jordledningen av den gröna skruven. Jag tittade på varje dödkontakt och de testade på samma sätt. Den vita ledningen eller skruven på sidan av behållaren skulle inte göra något för att tända min tester.

Det här är de enda uttag som inte fungerar i huset.

    
uppsättning Michael 08.06.2017 17:41

3 svar

10

Vad du beskriver säger att den neutrala (vita ledningen) är trasig någonstans uppströms från dessa uttag.
Försök att spåra ledningarna tillbaka längs sin väg och jag är säker på att du hittar en dålig / trasig / lös anslutning på en vit tråd någonstans.

    
svaret ges 08.06.2017 18:00
1

När den andra svarar på anteckningen har du en bruten eller urkopplad neutral ledning någonstans uppströms.

Att använda en tester var en bra idé; För att göra testproppar säkrare och mycket snabbare kan du få en av dessa till tio dollar från vilken hårdvaruhandel som helst.

På så vis vet du mycket snabbt att du har en öppen neutral någonstans. Det är inte heller en dålig idé att göra en snabb kontroll av alla pluggar i huset för att se till att ingen har bytts hett med neutrala, har öppna grunder och så vidare.

    
svaret ges 08.06.2017 22:49
0

Jag hade en ledning förlorad i brytboxen nyligen. Trodde att brytaren gick dålig tills jag började byta ut det och tråden kom ut ur kontakten.

    
svaret ges 08.06.2017 20:28