ICC-bränslegaskoden förbjuder inte användningen av koppargasledningar. Och därför förbjuder den jurisdiktion jag jobbar för för närvarande inte att förbjuda det.
IFGC 403.4.3 Copper and brass. Copper and brass pipe shall not be used if the gas contains more than an average of 0.3 grains of hydrogen sulfide per 100 standard cubic feet of gas (0.7 milligrams per 100 litres). Threaded copper, brass and aluminum pipe shall not be used with gases corrosive to such materials.
Vårt gasverktyg förbjuder det dock under alla omständigheter. Om de utför en inspektion och hittar någon form av kopparledning kommer de inte att tillhandahålla service. Det spelar ingen roll om huset byggdes på 1920-talet eller det skulle vara ett stort besvär för dig att ersätta. Det måste gå och min stad har ingen befogenhet att kräva att du får sådan service.
Jag tror att den stora orsaken som gasbolaget inte gillar kopparrör är att det är mjukt nog att du kan driva en spik genom den. Och beroende på ägarens installationspraxis kan det inte lätt identifieras mellan gas- eller vattenledningar.
En annan sak är att gasen vanligtvis kommer från olika källor och därför är källans kvalitet kanske inte enhetlig. Så vissa områden kan ha för mycket vätesulfid i gasen, vilket gör det frätande för kopparledningarna.
Så som @Machavity pekade ut är det förmodligen en skuldfråga. Installationstekniken känner inte till gasledningens kvalitet med tanke på den potentiella men kanske mindre risken att gaskvaliteten är dålig.