Glömt att komma tillbaka hit eftersom det inte fanns något svar. Uppskatta @ Harpers hjälp, jag önskar att de skulle ha svarat så jag kunde acceptera!
Så slutade jag köpa en L14-30R och ersätta L6-20R i generatorn. Jag kopplade neutralt över till 240V och kopplade upp de två hotsna till den. Jag kopplade marken till en av de 120V som hade mark på den men jag avlägsnade jumperen från jord till neutral.
Eftersom jag bara har ett spärr och en inloppsplugg för huset, är neutralt INTE omkopplat till generatorn. Om du har en korrekt överföringsströmbrytare, är det NOLL att byta till generatorn. Eftersom neutralen inte byttes, använder jag husets NG-bindning och därför vill jag neutrala att flyta i generatorn. Om du gör det här ska du märka generatorn som Neutral flytande om du säljer det eller behöver påminna.
Allt fungerade bra när jag körde på generatorkraft i 3 eller 4 dagar efter en isstorm.