Connecting bärbar generator med L6-20P till hus med L14-30R

0

Jag har spunnit mina hjul som läser på detta och försöker lista ut vad man ska göra.

Jag har en 5000W Portal generator som är NG bunden Generatorn har en 250V-utgång med en L6-20R-kontakt.

Jag har en Square D-generatorlåsning installerad av en licensierad elektriker Effektinloppet på mitt hus är en L14-30R.

Jag köpte en generatorkabel men båda ändarna är L14-30 (4 prong). Jag köpte en L6-20P-kontakt och planerar att installera den på Plug-sidan av generatorkabeln (jag skulle klippa av 4-spetsen).

Frågan är hur jag sluter den nya L6-20P på kabeln: L14-30R har X, Y, Neutral och Ground. L6-20P har X, Y och G.

När jag lägger L6-20P på änden av generatorkabeln, ska jag haka G av L6-20P upp till G of L14-30R? Detta skulle ge mig två NG-poäng i systemet eftersom generatorn är bunden av NG.

Det andra alternativet är att inte ansluta G till något och bara koppla in X / Y?

Tack för någon hjälp,

- Mike

    
uppsättning mikew 07.09.2017 18:22

1 svar

1

Glömt att komma tillbaka hit eftersom det inte fanns något svar. Uppskatta @ Harpers hjälp, jag önskar att de skulle ha svarat så jag kunde acceptera!

Så slutade jag köpa en L14-30R och ersätta L6-20R i generatorn. Jag kopplade neutralt över till 240V och kopplade upp de två hotsna till den. Jag kopplade marken till en av de 120V som hade mark på den men jag avlägsnade jumperen från jord till neutral.

Eftersom jag bara har ett spärr och en inloppsplugg för huset, är neutralt INTE omkopplat till generatorn. Om du har en korrekt överföringsströmbrytare, är det NOLL att byta till generatorn. Eftersom neutralen inte byttes, använder jag husets NG-bindning och därför vill jag neutrala att flyta i generatorn. Om du gör det här ska du märka generatorn som Neutral flytande om du säljer det eller behöver påminna.

Allt fungerade bra när jag körde på generatorkraft i 3 eller 4 dagar efter en isstorm.

    
svaret ges 21.09.2018 21:41