Causes av korroderade eller brända trådar

9

Börja ansvarsfriskrivning - jag är inte en seriös DIYer. (Jag är mer av en allvarlig försök att undvika att betala någon annan att göra Iter).

Jag har ändå haft problem med ljus som flimrar eller inte arbetar i ett rum. Jag kontrollerade spänningen och fann att 3 av de 4 uttagen hade ganska låg spänning (cirka 40 i stället för resten av huset vid 120).

Efter en undersökning tog jag ut flera försäljningsställen och fann att den första problematiska syntes att ha en tråd som korroderades eller brändes. Ser inte riktigt dåligt ut, men såg inte rätt ut.

Jag tog loss utloppet, rengjorda ledningen med lite stålull och installerade ett nytt uttag där. Överraskande det fungerade. Detta uttag och de 2 andra i rummet har nu normal spänning och fungerar bra.

Så min fråga är - vad skulle leda till att tråden blir korroderad eller bränd så här? Finns det något jag behöver leta efter?

Tack.

    
uppsättning 22.07.2016 14:15

3 svar

15

Lösa anslutningar kan producera värme och orsaka detta problem. Åtgärden är att koppla bort och ansluta på rätt sätt igen. Fjäderbelastade "stablingsanslutningar" är särskilt sannolika att drabbas av detta problem; skruvplintar (eller inloppsplintar som är fastspända genom att dra åt en skruv) är mer tillförlitliga. Om du är osäker är försäljningsställen billiga och du kanske vill helt enkelt ersätta den här.

    
svaret ges 22.07.2016 15:34
0

Manteln på en av jordtrådarna verkar smälta. Ett felaktigt apparat som är anslutet till uttaget kan ha överhettat uttaget om strömbrytare (eller säkringar) inte fungerade korrekt. Det korroderade utseendet på ledningarna kan också ha orsakats av höga temperaturer.

    
svaret ges 22.07.2016 19:46
0

Ledningarna är gjorda av koppar, vilket är normalt. Det är en bra ledare men det korroderar i tid.

Vad som kan ha hänt: Kopparledningarna skruvas inte fast. Det är också möjligt att ett äldre, billigt utformat uttag enkelt klämmer fast i ledningarna såväl som moderna.

Över tiden korroderade kopparet. Kontaktpunkten mellan ledningen och kontakten blev lite isolerad av korrosion. Motståndet ökade . När sockeln användes orsakade strömmen genom detta motstånd värme som orsakade brännmärkena.

Lösning:

  • Rengör ledningarna.
  • Skruva fast dem.
  • Om så är lämpligt, byt ut kontakten med en nyare.
svaret ges 22.07.2016 22:16