Tillverkaren bestämde att i stället för att utveckla en 200 ampere dubbelpolbrytare, skulle de parallella 100 amperebrytare för att skapa brytaren istället.
Varje ben av tjänsten är kopplad till ett par 100 ampere enkelpolbrytare parallellt. Med denna konfiguration kan strömmen delas lika mellan brytare, så länge som det kan garanteras att motståndet över varje brytare är nästan identiskt.
Tillverkaren skapade i grunden en dubbelpolig 200 amperebrytare, med fyra 100 amperebrytare.
Innan du får tanken att prova här hemma, förbjuder 240,8 av National Electrical Code (NEC) det.
National Electrical Code 2014
Chapter 2 Wiring and Protection
Article 240 Overcurrent Protection
240.8 Fuses or Circuit Breakers in Parallel. Fuses and circuit breakers shall be permitted to be connected in parallel where they are factory assembled in parallel and listed as a unit. Individual fuses, circuit breakers, or combinations thereof shall not otherwise be connected in parallel