GFCI tripping utan utvändig belastning [stängd]

0

Min GFCI har börjat trippla. ingenting är inkopplat. Vad kan vara problemet?

    
uppsättning Dave Gaines 20.02.2017 17:56

1 svar

1

Stäng av strömbrytaren och skjut av luckorna och dra ut den. Koppla loss allt från laddningsplintarna, ta bort de lediga ledningarna så att de inte kan röra någonting och sätt tillbaka det i väggen.

Reser det fortfarande? Det är en dålig GFCI.

Stoppar det att trippla? Det beror på att det som var anslutet till LOAD-terminalerna har ett jordfel ... eller ledningarna till dessa saker. Du kommer att veta vad de här sakerna är, för att de förlorade makten när GFCI trippade (och även när du kopplade bort dem). Du måste felsöka ytterligare genom att koppla bort en sak i taget tills du har minskat den till en sak.

    
svaret ges 21.02.2017 20:29