Vänta. "Uppdatering av behållarna"?
Du säger att de är " för närvarande 2-prong" som om du ser att de är något annat snart?
Ändra till uttag med anti-manipuleringsluckor, definitivt.
Ändra från svart till beige, säkert.
Ändra från 2-punkt till 3-linje bara la la la? Nej! Du kan inte göra det! .
För att om en del utrustning förväntar sig att det finns mark och att det inte är - istället för att ett jordfel skakas skadligt till marken, kommer det att "dra upp" dvs aktivera ramen för Utrustning. Och om någon berör det och också något nära neutral eller jord, blir de döda.
Skyddsfunktioner
Om du lägger ett GFCI på ett jordat uttag, kommer exakt samma sak, förutom att GFCI kommer att resa om några millisekunder när det upptäcker att inte all ström går ut på den heta nålen kommer tillbaka neutralen, och så kommer elektrocutionen att sluta innan det kan göra verklig skada. I teorin. Om GFCI fungerar.
Om du hade ett jordat uttag , skulle jordfelet ha fel direkt till marken och resulterade i en överströmsresa på cirka 30-40 ampere, eller en GFCI-tur med 8 milliamps om GFCI-utrustningen ... och i alla fall skulle ingen människor vara chockade.
Så har vi diskuterat två skyddsanordningar, låt oss prata om tredje och fjärde. Anti-manipuleringsluckor täcka hålen för att förhindra nyfikna barn att kasta saker där inne.
Om de lyckas ändå, hör bågfelsbrytare (AFCI) den karaktäristiska sputteren av en båge, det skyddar också slitna ledningar och byggnadskabel som kan vara felaktiga.
Om du lämnar en del ensam i lagen är det farfar. Om du rysar med det, blir den delen nytt jobb och du måste ta upp det hela för att koda för nytt arbete. Vilket kräver jordning, AFCI-brytare och dämpare. GFCI krävs inte i sovrummen, men är användbart.
Alternativ, minst till bästa.
Lämna det ensamt. Grandfathered. Osäker. Klumpig.
Ersätt med 2-punkts av ditt val av stil. Kretskortet är grandfathered, den nya behållaren behöver anti-manipuleringsdörrar.
GFCI-behållare . Detta är det enda lagliga sättet att tillhandahålla 3-prong-uttag utan grund för det. Utloppet måste märkas "ingen utrustning mark" och det gör ingenting för att skydda elektronik från ESD och blixtnedslag.
Kontrollera redan marken i rutan och få tur, i så fall kan du bara lägga till en 3-prong (med luckor). Det är osannolikt, eller byggaren skulle ha lagt en 3-prong där.
Retrofit marken till rutan. Den senaste koden välsignar väldigt mycket genom att göra många metoder lagliga som inte fanns tidigare. Du kan argumentera med inspektören om detta är "nytt arbete" nog att kräva en AFCI.
Dra en helt ny kabelkörning . Gör bara om den gamla kabeln ser skadad ut. Men det här "nya arbetet" kräver en AFCI-brytare.
Valfritt:
GFCI. Jag beskrev hur det skyddar mot jordfelschock mellan normala vägar och en tredje mark. Det skyddar inte mot normalvägen chock, som att tugga genom en sladd eller sticka ett pappersklipp i varje hål. AFCIs hjälp där. GFCI-skydd kan göras som en brytare eller behållare, men du är bättre att göra en behållare eftersom a) de är billigare och b) brytaren är bättre reserverad för AFCI.
AFCI. Detta är en mikrodator som lyssnar på kraftledningen, för telltale "arcing" vågformer / ljud. Detta skyddar ditt barn om han fastnar en kedja av pappersband i hålen, för att något där inne kommer sannolikt att sputter och få AFCIs uppmärksamhet. AFCI är bäst som strömbrytare; behållarversionen skyddar inte heller, och det strider mot att även ha en GFCI-behållare.
Du kan få kombinationer AFCI / GFCI-brytare. Du kan också få kombinationsbehållare (tack ThreePhaseEel), men Det här är saken : En AFCI-behållare gör inget för att skydda tråden mellan den och brytpanelen, som slår något av ändamålet! Så om AFCI är obligatoriskt tror jag att det bara kan sättas i en behållare om det finns allmetall ledning eller pansrad kabel mellan panel och AFCI-behållare.