Även när jag stänger av manuell ventil till backyard sprinklersystem visar några sprinklerhuvuden ett litet vattenflöde.
Varför är detta?
Om manuell avstängning är en grindventil, byggs sediment uppåt och håller kilformad grind från botten i spåret. Ett litet läckage är normalt i dessa typventiler. Ta bort toppen, använd en bit aluminiumstång (mjuk metall) för att störa sedimentet och spola ut det. Åter samla. Det ska läcka mindre nu när porten viker mot sätena istället för att botten ut.
Avstängningsventiler av typen Globe har en gummi- / plastbricka som sitter i kontakt med ett säte inuti ventilen. Denna typ stängs av helt när den är stängd, såvida inte gummibrickan eller sätet har skadats. Ta bort toppen, känn dig omkring för skada på sätet och inspektera brickan för sprickbildning. Byt ut vid behov.
Kvartsventiler har vanligtvis inga problem med läckage om det inte har funnits någon frostskada som störde ventilen internt. Byt ut ventilen.
Om du använder den manuella funktionen på gummimembranets styrventiler för avstängning, har något antal saker gått fel, smuts, membranskador. Demontera och bygga om efter reparation.