Vilken trådmätare ska jag använda med en 30 amp brytare för en 220V svetsare?

10

Jag installerar ett uttag i mitt garage för en 220v migsvetsare. Säljarens specifikationer kräver 30A-brytare.

Utloppet för svetsaren är bara 2 meter från garagepanelen. Kablarna för referensdiagrammen som jag har sett säger att jag kan använda 12 gauge koppartråd för detta kort avstånd. är det här logiskt? Jag skulle ha förväntat mig att säga att 10 gauge koppartråd var den minsta acceptabla tråd att använda.

Anledningen till att jag ens frågar är att jag även kopplar ihop garaget för en luftkompressor och en luftkonditionering. Båda kommer att vara på sin egen 220V 20A breakers. De kommer att ligga cirka 30 trådfötter (envägs) från underpanelen. Detta kommer att kräva tillräckligt med tråd att det ger ekonomisk mening att köpa den minsta mätaren som fungerar säkert och möter kod.

Accourding till den här länken länken Jag kunde till och med använda 14 gauge koppartråd.

Realistiskt, vilken trådmätare koppartråd ska jag installera i mitt garage för dessa verktyg?

    
uppsättning Scott Bruns 27.10.2011 22:29

2 svar

7

Kalkylatorn du refererade är endast lämplig för spänningsfall och gör ansvarsfriskrivningen att resultaten av beräkningen inte tar hänsyn till aktuella specifikationer eller NEC. Varje krets kondenserad för 30 ampere måste använda minst 10 ga koppar eller 8 ga alu. Längre körningar kan kräva en uppgradering av trådens storlek. Använd i så fall minst 10 koppar för din svetsare, oavsett hur långt det är från brytpanelen. Jag är säker på att en av mina kompisar här kommer att få en NEC ref för dig.

    
svaret ges 27.10.2011 23:04
1

Jag är inte advokat, elektriker eller svetsare. Jag har en 70-tal Miller 250 amp AC / DC svetsare med 12 ga nätsladd och en NEMA 6-50-kontakt på den. Det gjorde mig nyfiken och jag fann att NEC tillåter eller åtminstone gjorde det möjligt för dig att uppgradera tråd för reducerade tågcykelsvetsar. Behållarna måste märkas endast för användning av lödare. Så antar du att du kan använda 10 ga tråd med en 60 amp brytare om den bara användes för en svetsare med 50% eller mindre arbetscykel. Med detta sagt använder jag 6 ga tråd med en 50 amp brytare och antingen en NEMA 6-50 eller 14-50 behållare för alla mina små och medelstora svetsare och plasmaskärare.

    
svaret ges 13.11.2017 05:22