Vad ska plenumtemperaturen vara på en modern ugn

0

Jag hade en teknik ute för att granska min ugn som inte håller på - en Trane XV80. De poked runt och såg att plenumtemperaturen var 95F. De berättade sedan för mig att det borde vara ca 140F, vilket klart är väsentligt mer. Det som förvirrade mig är att i samma andetag sade han att tempeltalet mellan återvändan och plenum skulle vara 20-30F, vilket skulle innebära en returtemperatur på 110-120, vilket är omöjligt.

Så - vilken är det? Och vad orsakar en låg plenumtemp / hur kan det lösas?

    
uppsättning kolosy 04.01.2018 21:56

2 svar

0

Titta på ugnsdatatiketten. Varje ugn sedan åtminstone 1980-talet listar deltaet på namnskylten. Det kommer att vara lite annorlunda för varje ugn men kommer alltid att vara ett intervall som 30-60 grader. Mäta tilluftstemperaturen och dra tillbaka returluftens temperatur. Detta är grundläggande ugnsinställning 101. För kallt och riskerar du kondens och rost. För het och riskerar du att spricka värmeväxlaren och skada andra komponenter. En låg delta T orsakas typiskt av lågt gasstryck men det finns många andra orsaker som det kan vara. Jag gör alltid en förbränningsanalys vid start av en ny ugn. Det kommer att berätta om brännarna skjuter ordentligt men ligger bortom vad en husägare kan göra.

    
svaret ges 06.01.2018 06:37
0

Rätt delta T för en värmepump är 20-30 * F. För en tvångluft fossil bränsleugn skulle jag vilja se 35-70 *. Om returluften var 50 * skulle du enkelt kunna få ett plenumtemp på 95 * och om du hade riktigt bra luftflöde över växlaren, kan avkastningen vara 60 * och har fortfarande det urladdningstemperaturen. När det gäller ett botemedel finns det bara för många faktorer som är inblandade för att hantera korrespondens. I ett mutterskal måste ugnen sätta ut mer Bu än golvet, väggarna och taket för en viss period.

    
svaret ges 04.01.2018 23:17