NEMA 14-seriens anslutningar är rätt, lagliga, säkra och toppmoderna kontakter. Det är helt korrekt för elinstallatören att installera NEMA 14 om du inte angav NEMA 6.
NEMA 10 är föråldrad och farlig, eftersom den inte har en jordtråd, och den vanliga installationsprocessen binder neutralt till marken, vilket ber om problem.
Du säger att din kontakt har en jordkabel, vilket gör den till en NEMA 6. Det är ganska trivialt att konvertera en NEMA 14-behållare till NEMA 6, eftersom alla nödvändiga ledningar är närvarande. Eller du kan byta ut kontakten / sladden på apparaten, NEMA 14 är helt enkelt inte använd.
Du måste byta brytare till vilken storlek som helst av NEMA 6 du passar.
- En NEMA 6-15-uttag - 15A-brytare
- Mer än en NEMA 6-15-uttag - 15A eller 20A-brytare
- Eventuellt antal NEMA 6-20 behållare - 20A breaker
- NEMA 6-30 receptacle - 30A breaker
- NEMA 6-50 behållare - ej tillåtet på 10 AWG-tråd