Vad @Harper sa. Det problem vi har har en fråga som din är att vi skulle kunna säga "ja du kan uppdatera det" men vi vet verkligen inte vilken sorts last du tillämpar i slutet av en krets. Vi gissar att det är större än 30A eftersom du vill uppgradera. Också ger du oss ett avstånd på 300 'vilket är ett väsentligt avstånd så spänningsfall kommer säkert att spela.
Till exempel om din belastning är 40A vid 240V vilket skulle vara 9.2KVA då vid en 3% spänningsfall. Då kan du springa 333 'med en # 4. A # 6 skulle bara vara bra för 210 '. Om du laddar var 45A eller 10.35KVA skulle avståndet med en # 6 inte vara längre än 186 ', A # 4 skulle få dig 296' så tekniskt skulle du behöva en # 3. Köp hur det här är allt i koppar.
Så måste du få avstånd och belastningar för pumpen, antingen i HP eller KVA, och spänningskrav och en efterfrågestyrning för rv antingen i Amps eller KVA och driftsspänning. Då kan det vara ett mer komplett och informerat svar.