Mitt hus byggdes 1980 i staden New York. För ungefär tjugofem år sedan installerade jag en ny 29.200 BTU Carrier A / C genom husets vägg. Enheten klassificerades vid 208v och ritade 15,1 Amps.
Huset byggdes med en "standardstor" A / C-hylsa genom väggen, betjänad av en stålkopplad 12/2-BX-kabel med solid koppar-stål, en enkelpolig 120v, 20 -Amp dedikerad brytarehållare bredvid hylsan.
Jag slängde ut "standardstor" -hylsan och ersatte den med en överdimensionerad hylsa avsedd att hysa den nya A / C-enheten. Men när det gäller den ursprungliga solid-copper-wire, stålarmad, 12/2-BX-kabel, 120V, enpolig 20-Amp dedikerad brytare, ersatte jag den med en ny 240V-behållare. Sedan sprang jag en andra solid-copper-wire, stålarmad 12/2-BX-kabel från stålpanelboxen till den nya 240v-behållaren (ett avstånd på ca 35 meter!) , och sedan installerade jag en ny 20-Amp dubbelpolig dedikerad strömbrytare i stålpanelen.
Jag "jury-rigged" de två 12/2-BX-kablarna genom att vrida och capping de två svarta trådarna tillsammans och köra en kort "pigtail" till en av de "Hot" 240V receptacle-ledarna, och sedan vrida och capping De två vita kablarna tillsammans och igen kör en annan kort "pigtail" till den andra "Hot" 240V receptacle lead. Sedan körde jag en annan kort "pigtail" från "Neutral / Ground" 240v behållare tillbaka till stålbehållaren, så att stålkärlslådan och stålarmaren på BX-kabeln omvandlas till "Neutral / Ground" -ledningen.
I stålpanelboxen, där jag installerade den 20-ampiga dubbelpoliga dedikerade strömbrytaren, "jag-jämnade" de två svarta 12/2-BX-kablarna igen genom att vrida dem ihop och fästa dem på en av de 20-ampta dedikerade brytaren poler, och jag vridde sedan de två vita 12/2-BX-kablarna och fäst dem till den andra 20-Amp dedikerade brytaren polen. Jag fästde sedan de två oberoende stålpanslade 12/2-BX-kablarna på stålpanelens huvudlåda och för "bra mått" sprang en "pigtail" från BX-kablarna till "Neutral / Ground "baren i stålpanelen.
Efter att ha sagt allt detta måste jag säga att (1) Jag visades denna "jury-rigging-maneuver" av en "gammal elektriker" som hävdade att han "konverterade hundratals "Av 120v-kretsar till 240v-kretsar med ovannämnda" metod "och (2) min överdimensionerade 29.200 BTU, 208V, 15.1-Amp A / C fungerade perfekt bra för den bättre delen av kvartalet of-a-talet!
Snabbspolning tjugofem år och den gamla 29 200 BTU A / C är död! Jag hittade emellertid en nyare (ungefär tio år gammal och i bra skick!) Carrier A / C på eBay för en bråkdel av kostnaden för en ny, och medan de fysiska dimensionerna för den nyare A / C är identisk med gammalens dimensioner, kraven på nyare A / C är mer "krävande".
Medan denna nyare enhet är klassad på samma 208v, sätter den ut 32 200 BTU-enheter, samtidigt som man ritar 19,4-Amps och genererar 3 930 Watts! Bärarens specifikationer kräver att den här nya A / C-enheten körs på en 30-polig dubbelpolig dedikerad strömbrytare, och medan det är enkelt att byta ut den 20-ampta dedikerade strömbrytaren med en ny 30-Amp dedikerad strömbrytare i stålet huvudkartong, är jag oroad över effektiviteten / säkerheten hos mina "jury-rigged" ledningar, speciellt med hjälp av den konverterade stålbehållaren och stålarmaren på BX-kabeln som "Neutral / Ground" -ledningen.
Från cruising på Internet verkar det som om en 12-vägs solid-koppartråd säkert kan hantera upp till 20,0 Amp-laddning och upp till 3,840-Watts vid 240v, och att genom att vrida ihop ett par 12-solida solida kopparkablar bör den producera den funktionella ekvivalenten av en 9-vägs solid-koppartråd, vilket skulle öka sin kapacitet till någonstans runt 35-Amp och ca 6.500 Watts vid 240V. Det är sagt, jag är angelägen om att fortsätta att använda "Jury-rigged" stålarmaren på BX-kablarna, eftersom "Neutral / Ground" betyder att man fortsätter att hantera den kraft som krävs av den nya A / C-ersättningen.
Ledsen för den här "långlindade" bilden, men som min fråga rör ett potentiellt säkerhetsproblem jämfört med tiden och kostnaden för att rippa ut de tvillinga 12/2-BX-kablarna och köra en enda 10/3 (eller till och med en 8/3) -kabel, ville jag vara så exakt som möjligt när det gällde mina omständigheter.