Min diskmaskin, som ligger på spetsen från köksringen efter några minuter, kommer att gå ut på huvudbrytaren på CU. Att köra diskmaskinen på ringen från en förlängningsplugg fungerar bra. Ledningarna i socklarna verkar bra. Hur kan jag kontrollera spårkabeln om det är här problemet ligger som det verkar det måste
Gissa bara av informationen du gav:
Om det finns en partiell mark i diskmaskinens kabeldragning kan den rita tillräckligt med ström för att koppla av brytaren.
När du kör det via förlängningssladden läggs det till tillräckligt med motstånd för att begränsa strömmen så att den inte går ut på brytaren.
Jag skulle misstänka om det är en äldre maskin som läcker strömmen genom isoleringen på lindningarna.
Det kan vara dags för en ny men dubbelkontrollera ledningarna just i fallet.
Lycka till!
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna