Jag har en huvudbrytare som matar en panel i min källare. Denna källarpanel matar sedan en panel i min bakgård. Panelen i bakgården har neutrala och jordade trådar blandade på de två bussarna. Jag har alltid tänkt att källarpanelen och bakgårdspanelen var delpaneler till huvudbrytaren. Bakgårdsgaragepanelen har sin egen jordningsborr precis utanför byggnaden. Gör det då en huvudpanel och inte en delpanel trots att den matas från en underpanel i källaren. Bara försöker förstå vad allt utgör beteckningen för huvudpanelen och delpanelen.
En huvudpanel (eller tjänstegångspanel) är helt enkelt ett panel som innehåller huvudservicekopplingen för en fastighet - det kan vara upp till sex strömbrytare i en sex-delad (delad bus) -panel, men är vanligare en enda huvudbrytare eller smältkoppling (till exempel en utdrag).
Eller med andra ord: tjänsten från elverktyget går in i huvudpanelen för en fastighet, och alla andra paneler på den egendomen är delpaneler, så länge det inte finns någon ny service eller en transformator på fastigheten. Det finns också andra speciella fall som flera sektions huvudpaneler , men de ligger utanför omfattningen av detta svar.
Det finns två svar beroende på vilken version av NEC som var i kraft när den elektriska tjänsten installerades. I många versioner är huvudpanelen bunden (jordbunden och neutralbunden. I nuvarande versioner av NEC-bindningen har endast flyttats till transformatorn. I äldre versioner kan även delpaneler vara bundna (eftersom de inte hade en jordanslutning till huvudpanelen). Slutresultatet är att i moderna och gamla system är den enda skillnaden mellan huvudpaneler att stänga av strömmen till huvudpanelen stänger också av alla paneler den matar, men för de flesta installerade systemen finns det också skillnader i jordning, speciellt ett bågfall där kraften går in i en fastighet på baksidan av huset, där det finns en huvudpanel (bunden, jordstav, ingen mark från polen) som matar en delpanel i källaren (ej bunden, jordad från huvudpanelen kan det ha en egen jordstav) som matar ett fristående garage som har sin egen huvudpanel (bunden, jordstång, mark som inte är ansluten till huset). Detta presenterar udda utmaningar i tvärbyggnadskretsar (yard lig ht som bytts av trevägsbrytare krävs för att ha en enda mark ansluten till båda byggnaderna, men inte ansluta grunderna mellan byggnader, varför vi installerade en rörelsedetektor istället). Lyckligtvis tillåter de nya reglerna inte längre detta.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna