How ska jag koppla ett GFCI-uttag och en strömbrytare för att isolera omkopplaren, men ge GFCI-skydd längre i serien?

6

Jag byter uttagen för min skräp / diskmaskin i mitt kök. För närvarande finns det ett icke-GFCI-uttag med en pigtailed brytare som kontrollerar skräpavfallet och ett icke-switchat GFCI-uttag som styr diskmaskinen. Avfallshanteringsutloppet är för närvarande inte i serie med diskmaskinuttaget, men är "uppströms" av det i förhållande till strömmen från brytboxen.

Jag vill installera GFCI-skydd för båda dessa uttag. Jag vill också byta ut det aktuella GFCI-uttaget bakom diskmaskinen med ett normalt uttag, så att om det går, behöver jag inte ta bort diskmaskinen för att återställa uttaget. Helst vill jag installera ett GFCI-uttag för det nuvarande avfallshanteringsutloppet, och skydda det både för skräpavfall och diskmaskinuttag. Det finns dock en fångst med denna plan. Jag behöver fortfarande skräpavloppet för att vara omkopplat, men jag vill inte att den här strömbrytaren också aktiverar diskmaskinuttaget.

Kort sagt, hur kan jag ansluta mina nya försäljningsställen för att uppnå dessa mål:

  • GFCI-skydd för båda butikerna.
  • Inget GFCI-uttag bakom diskmaskinen (för enkel återställning utan avlägsnande av diskmaskin).
  • Växlaren växlar endast sopkontakten och inte diskuttaget.
  • Jag har tänkt på detta i flera dagar, och det kan vara omöjligt i min nuvarande ledningssituation. Om det är, vilka andra lösningar skulle uppnå samma effekt som ovanstående? Ska jag undersöka hur man lägger till en GFCI-brytare för den kretsen? Ska jag behöva springa lite mer tråd genom väggarna?

    Redigera: Här är ett diagram över den aktuella ledningssituationen.

        
    uppsättning Drew Spickes 06.05.2012 01:42

    2 svar

    6

    Först och främst, här är en länk till Levitons 7299 kombinationsbrytare & GFCI instruktionsblad. För en manipulationssäkerhet kommer det att bli en T7299. Den enda anledningen till att jag ger Leviton är att jag känner till artikelnumret. Hubbell, GE eller Cooper är lika bra och gör detsamma.

    GFCI protection for both outlets.

    Följ instruktionerna som följer med GFCI. Det finns ledare för omkopplaren och klackarna för GFCI och även feedthru-skyddet för en annan behållare.

    No GFCI outlet behind the dishwasher (for easy resetting without dishwasher removal).

    Detta uppnås genom att mata diskmaskinens behållare med hjälp av GFCI feedthru-skyddsklackarna.

    The switch only toggling the garbage disposal outlet and not the dishwasher outlet.

    Detta uppnås genom att använda ledningarna på kombinationsomkopplaren & GFCI för att mata avfallshanteringen.

    Am I going to need to run some more wire through the walls?

    Om det inte finns några ledningar mellan kombinationsomkopplaren & GFCI måste du dra några romex mellan de två.

    Should I investigate adding a GFCI breaker for that circuit?

    Avbrytaren kostar mycket mer än kombinationsomkopplaren & GFCI. Också, om GFCI resor måste du gå till breaker för att återställa den. Åtminstone när GFCI-kärlet matar in diskmaskinens behållare kommer du att närma dig.

    What other solutions would achieve the same effect as listed above?

    Jag tror att det här är vägen att gå, så du behöver inte dra ut diskmaskinen för att återställa GFCI. Det fina med den här webbplatsen är att vissa människor kan tänka sig ur rutan eller har haft problem med det här.

        
    svaret ges 06.05.2012 02:42
    0

    Kretskortet ska anslutas så här. Du behöver två behållare för att dra nytta av GFCI för både diskmaskin och sopor.

        
    svaret ges 24.07.2018 17:04