Main servicepanelens ledningar

2

Jag Jag installerar en ny dedikerad 20 amp krets för ett befintligt badrum (ny fixtur). NEC rekommenderar 12 AWG-kablar. Men alla ledningarna (oavsett strömstyrka) i huvudpanelen är en mycket tyngre mätare (jag skulle säga i närheten av 6 eller 8 AWG). I jämförelse ser min 12 AWG ganska liten ut när den är ansluten till 20 amp-brytaren. Ska jag använda en annan (lägre) mätare i huvudpanelen (för att matcha de andra) och sedan byta till 12 AWG i en kryssruta?

De två bilderna (en, en närbild) visar skillnaden.

    
uppsättning Dave De Seguirant 25.06.2017 14:26

2 svar

1

Koden kräver minst 12 AWG-kabel för en 20-amp-brytare. Du mår bra med # 12 tråd. Jag har kopplat ett par hem där ägarna ville ha 10-gauge ledningar. 10-gauge kan bära mer ström men behövs inte om det inte är mycket lång tid: över 100 fot. Bara för att ge en uppfattning, är # 12 rankad för 40 ampere med THHN men bostäder är begränsade till 20 ampere för säkerhet.

    
svaret ges 25.06.2017 17:43
0

Vad du ser är faktiskt isoleringen, inte storleken på ledaren. För att bestämma att du måste läsa skrivningen på själva kabeln eller ta bort en tråd och kontrollera den med en trådmätare.

Den här tråden är definitivt inte # 6 eller # 8 tro mig. Isoleringstjockleken har lurat dig.

TW eller THW-typisolering från äldre tråd var tjockare än dagens THHN / THWN.

Din installation är bara bra.

    
svaret ges 25.06.2017 20:08