Carrier Weathermaker 8000 AC stoppar inte

1

Jag har en Carrier Weathermaker 8000 som är en ugn, men styr även AC från utsidan och blåsaren och allt i huset. Jag fick veta av den senaste HVAC gentleman att AC inte skulle stängas av utan att stänga av "Cut-off" -knappen till hela systemet, annars fortsätter AC att springa utan att stoppa. Jag redde faktiskt ut det här i två år, testade ut elvärme och ja mina elräkningar ökade, men jag köpte äntligen det korrekta ICM-ersättnings moderkortet eftersom han sa att jag skulle behöva rätta till problemet. Jag har lagt in det nya moderkortet, kopplat allt rätt så gott jag kunde och ... det gör samma sak. Jag kan faktiskt få värmaren att sättas på (ingen gas ansluten tillbaka ändå) men AC växer också! Jag skulle uppskatta någon hjälp !! Tack!! ZEE

    
uppsättning Super Plants 05.10.2018 22:47

1 svar

2

Utomhusenhetens kontaktor är svetsad stängd, troligtvis

Min första anknytningshamn vid denna tidpunkt skulle vara att kontrollera kontaktorn i utomhusenheten som slår på och stänger av kompressorn på basis av Y-signalen från termostaten - om kontakterna på den är svetsade stängda, då luftkonditioneringen kommer att springa ständigt oavsett vad termostaten och styrkortet har att säga i frågan.

    
svaret ges 06.10.2018 00:22