How do I connect a sub-panel with neutral and ground to the same bus bar in main panel?
I huvudpanelen spelar det ingen roll om vilken markör du landar matarens neutrala och markerade, men se till att de snördar du väljer är klassade för mätare och typ av ledare, och om du använder aluminium ska du använda Noalox och rätt moment.
When I connect the sub-panel to the main panel, does it matter which bus bar I connect the ground and neutral?
Nej, det spelar ingen roll i huvudpanelen. Ja, det spelar roll i underpanelen. Först avlägsna bindningsremmen som förbinder de två bussstängerna i underpanelen. Då i delnätet bör det vara visuellt uppenbart att en av bussstängerna är isolerad från fallet. Om inte, använd en voltmätare för att ta reda på det. Den isolerade är neutral. Den som leder till ärendet är grundad.
Do I need to separate all of the other ground and neutral wires on the bus bar when I connect the sub panel?
Ja. I underpanelens grunder och neutraler måste endast vara på deras motsvarande bussstänger.