Jag säger BFP först.
Bakflödeskyddet måste installeras före någon punkt i systemet där linjen blir "öppen" för införandet av föroreningar som skulle göra vattnet osäkert för att dricka (gödningsmedel, bekämpningsmedel, herbicider, animaliskt avfall, bakterier och andra saker du hittar vanligtvis i din jordjord). Medan en tryckreducerarens grundläggande funktion (som mest liknar en gasregulator, där en fjäderdriven kolv styr en inlopp) i allmänhet är "stängd", har de flesta konstruktioner också övertryckslättnader som släpper ut vätska från regulatorn i de fall "nedströms" trycket blir farligt högt (frysningstemperaturer eller omvänt överhettning). Denna avlastningsventil öppnar regulatorn (och vattnet i den) till införandet av föroreningar, och så måste det vara "nedströms" av backflow-förhindraren för att skydda vattentillförseln.
Som SteveR sa, om tryckreduceraren är utformad och avsedd att reglera trycket till hela vattentjänsten (sänker trycket från elnätet till en säker nivå för hushållsrörsinstallation), kommer dess design att säkerställa att den inte kan introducera föroreningar i alla situationer (vanligtvis det kommer inte att få övertryckslättnad) och så är det säkert att placera framför en sprinklerbackflow-skyddare. Om det här är ett reg för sprinklersystem (det vill säga droppbevattning), måste det komma efter backflow-förhindraren för systemet.