Jag är i Michigan om det gör skillnad för dig.
Jag kopplar en underpanel (QO 100-Amp Rainproof Main Lug Load Center) till min fristående ladugård. Jag matar underpanelen från en 30A dubbelbrytare i mitt huss huvudpanel. Mataren är 10/3 med jord, begravd i ledning, 2 ledare, 1 neutral, 1 jord, som levererar 240V vid subpanelen.
För att göra arbetet i underpanelen säkrare, har jag valt att installera en 30A smält säkerhetsbrytare (GE TG3221) inline före delpanelen inuti min ladugård och mata underpanelen från säkerhetsbrytaren. Alla ledningar kommer att vara samma 10/3 w mark.
Inne i säkerhetsväxellådan finns en 3-slang isolerad neutral bar, med en valfri grön skruv för att binda den neutrala linjen till lådan. Det finns ingen utjämningsbalk i säkerhetsbrytaren.
Nu läser jag väl om att neutralen och marken i underpanelen måste isoleras. men i säkerhetsomkopplingsboxen är jag inte säker. Eftersom jag matar från min huvudpanel (där neutralen och marken är bundna) tänker jag att de borde hålla fast i säkerhetsbrytaren och bara bli isolerade i underpanelen.
Jag har drivit en 8'-jordstång, som jag planerar att ansluta (med # 8 bare Cu) till marken inuti delpanelen, som återigen kommer att isoleras från neutral inuti delpanelen.
Kan någon informera mig om frågan om huruvida marken och neutralen borde vara bundna inuti säkerhetsbrytaren eller ej? Jag tänker att alternativen är:
Förbinda marken och neutralen helt enkelt genom att använda de neutrala klackarna för att ansluta alla neutraler och grunder (inte säker på om användningsskruven behövs här)
Bond jord och neutralt genom att ansluta neutraler till neutralstång, montera bindeskruv. Nästa installation av en jordbearbetningsutrustning (till lådan) och anslutning av grunderna till den (bundna) markstången.
Isolera genom att ansluta neutralerna till den neutrala fältet (NO BONDING SCREW). Installera en jordbearbetningsutrustning (till lådan) och anslut grunderna till den fältet (som kommer att isoleras från den neutrala fältet utan bindskruven).
Jag har försökt att inkludera alla relevanta uppgifter, men låt mig veta om jag saknade någonting.
Min panel är full. Hur lägger jag till kretsar? är en av våra mest populära frågor. Den bakomliggande orsaken är att någon försökte spara ett par dollar när man valde en panel. Med andra ord vad du gör just nu . Som sådan väcker vi väldigt mycket för att radikalt översize panelen. Det är billigt nu .
Att ha avstängningsbrytare vid uthus är obligatorisk. De flesta väljer en huvud- breaker -panel och använder huvudbrytaren som avstängningsbrytare. Din väg är också bra och kommer att spara dig en promenad tillbaka till huset. Jag är mindre glad över att utrustningen ligger utanför. Jag gillar utrustning som är inuti.
Men den växeln driver mig galet. Från omfattande webbsökning ser strömbrytaren ut som en 3-polig strömbrytare, men texten säger att det är en 2-polig strömbrytare. Om det har 3 poler, är det bättre för att byta neutralt. Men neutralt måste alltid bytas med hots , eftersom om bara neutralt avbryts skapas det ännu sämre problem! Det betyder att en gängbrytare är bra, en 3-polig common-trip breaker är bra, men men säkringar är inte . Om säkringar används, säkras inte neutralt. Egentligen finns det ingen anledning att säkra någonting vid denna brytare, skyddar brytaren i huset.
Du behöver också en jordstav också. Men du behöver två markstavar om du inte gör ett konstigt test för att bekräfta att det är tillräckligt. Folkråd är bara en annan markstav. Verkligen, om blixten är runt, kan du inte ha tillräckligt med markstänger.
Många människor kämpar med det neutrala förhållandet och när / varför de borde vara bundna. Det är inte slumpmässigt / vad som helst. Den har mycket specifika ändamål och jag träffar två av dem.
För att hålla alla ledare nära jordpotential , dvs så är dina hots 120V från jorden istället för 2400V från jorden. Det skulle vara bra att använda en 2-volt 5KVA-transformator som din neutrala jordbindning - vid vilken neutral skulle vara avsiktligt förspänd 2 volt AC från marken. Du kan använda ett bilbatteri för N-G-bindningen - i vilket fall neutral skulle vara förspänd 12 volt DC från marken. Vi använder bara en remsa av koppar för en 0,0 volt bias, eftersom det är billigare och lägre underhåll. Det finns inget magiskt om 0,0 volt, i själva verket kommer neutralen inte att vara 0,0 volt från marken någonstans men på N-G-bindningen .
Till returnera jordfelsström till källa , vilket är den neutrala linjen från transformatorn. Om något bryter och shorts 500A från het till jord, kommer den 500A inte att flöda (det kommer bara att elektrifiera saker) om vi inte kan bära det effektivt tillbaka till leverans neutral - i vilket fall det kommer flöde och kommer att resa brytaren, som avsedd. Föreställ dig nu att din huvudpanel NG-bindning misslyckas, och du knyts neutral och jordad vid din uthus. Felströmmen kommer att söka din # 10 jordledning till ladan, hoppa på den olagliga NG-bindningen, kör på # 10 neutral tillbaka till källa. Det är ett mäktigt ton av ström som går igenom de här långa kablarna, är det antingen ett avbrott? Nej. Den långa trådkörningen kommer att hindra strömmen något, vilket gör att strömbrytaren till den defekta enheten sakta går att resa. Det kommer att snurra elmätaren riktigt snabbt tills något frites / raster / brännskador.
Så svaret är att var som helst, neutral och mark anländer i separata ledningar, "huruvida de ska binda dem" har bara ett svar: absolut aldrig . Förutom, naturligtvis, i den enda officiella platsen där den ekvipotentiella bindningen måste vara belägen.
Den avstängningsbrytare du köpte är antagligen avsedd för ett luftkonditionering eller en motor (därför min misstänksamhet kan det ha 3 terminaler, för 3-fas, för att uppfylla en regel i fabriker att varje hårddiskmaskin måste ha en underhållsavstängningsbrytare i direkt sikt till maskinen.)
Du måste hålla marken och neutralt åtskilda överallt men huvudpanelen - det här är kardinalregeln för hur jordning fungerar. Som ett resultat:
Medan säkerhetsbrytaren ger ett urkopplingsorgan för strukturen kan det vara billigare att sätta en QOM2100 i underpanelen (alla utom de minsta QO: erna är konvertibla från huvudkropparna till huvudbrytaren eller vice versa) och använda det som en koppling i stället.
För att hålla några dundrar från att vända på delpanelen igen medan du arbetar med det, kan du få en låsningsenhet för din huvudpanel och använd sedan en tunnhackad hänglås till låsa ut brytaren för underpanelen medan du arbetar på den, håller nyckeln i fickan medan arbetet sker. På så sätt måste varje misshandlare som vill knäppa dig först lura låset, vilket borde vara tillräckligt med ledtrådar till någon som inte är riktigt skadlig för att de inte ska göra det!