Varför förlorade jag makt till hälften av huset när brytarna inte resa?

4

Genom att använda en spänningsdetektor bestämde jag mig för att tre brytare i panelen inte spänner, men de är helt på (inte utlöst). Tänk på att de var dåliga, jag bytte ut en dubbel kasta 15 amp och en dubbel kasta 20 amp i lådan. Flipped dem på, fortfarande ingen ström kommer ut ur de nya breakersna. Vad kan orsaka detta?

    
uppsättning John Ritchie 25.08.2013 04:52

4 svar

3

Först gör du enkla steg: Gör en enhet som ska fungera fortfarande? Är strömbrytaren på? Är den inkopplad? (Barn är ofta noterade för oväntat att ändra dessa.) Om enheten är inkopplad någon annanstans, fungerar den? Fungerar en bärbar enhet som är känd för att den fungerar korrekt plötsligt inte i det påstådda "misslyckade" uttaget?

Nästa, är du säker brytare har inte trippat? Många tillverkare bygger dem så att de inte synligt förändras när de slås ut. För alltid, vrid spaken helt och hållet tillbaka.

Tre kretsar! Det är väldigt lite gemensamt så att endast tre kretsar med tre separata brytare berörs. Kanske finns det fler? Finns det några andra kretsar som ligger på samma buss i brytpanelen, fungerar inte heller? Det skulle tyda på att en buss avbröts, förmodligen av en ledig tråd inuti panelen. En visuell inspektion med panelskyddet kan vara till hjälp.

Också möjligt - kanske sannolikt - är att några neutrala ledningar har kommit lös i panelen. Stäng av huvudbrytaren och låt alla ledningarna vinkla, var försiktig så att de inte rör sig nära servicetrådarna eller där de ansluter till huvudbrytaren.

Kanske har något förändrats nyligen ?: Elektriskt arbete, markarbete, verktygsarbete.

    
svaret ges 25.08.2013 05:28
3

Jag hade precis samma problem. Strömföretaget kom ut och upptäckte att deras linje gick dåligt under jord och endast 1 av de 2 kablarna som kom in i huset hade ström vid mätaren.

    
svaret ges 10.01.2015 18:20
0

Breakersna är 240 VAC dubbelpolbrytare. Om du sätter en voltmeter på de två trådarna, läser du 220-240 VAC? Om du sätter en voltmeter från någon av brytare till jord eller neutral, får du 115 VAC?

När du säger att ingen ström kommer ut, menar du att den utrustning som är ansluten till det uttaget inte fungerar? Även om spänningen är korrekt?

Titta på anslutningen mellan brytaren och panelbussen (hur den sitter i bussen). Jag minns en tid då en 2-polig brytare inte kontaktade båda panelbenen (metallbussen, det finns 2 av dem för varje sida av 240VAC, 120VAC på varje buss).

    
svaret ges 25.08.2013 06:02
0

Jag satsar en halv av din huvudbrytare är utlösad. Har du återställt din huvudbrytare? (Överst?)

    
svaret ges 23.09.2013 17:45