Nutral Wire används för att bära ström till ljusbrytare - är detta lagligt?

3

Förgive mig för min skitritning :) för att göra en lång historia kort Jag flyttade bara in i ett hem och jag tittar på en av belysningsjobberna. Jag märkte att strömbrytaren inte hade någon strömmatning och den "neutrala" ledningen var varm. Jag var lite förvirrad och orolig.

Efter att ha gjort en del testning insåg jag att den vita "neutrala" ledningen faktiskt var ledningen som matade ljusströmbrytaren. Då var den svarta "heta" tråden den tråd som gav ljuset sin kraft. (Se bild).

Är detta lagligt (i fråga om elektrisk kod) och är det säkert? Finns det någon anledning till oro eftersom ljusströmbrytaren inte har någon neutral ledning ansluten till den?

    
uppsättning Andrew Montgomery 28.04.2018 00:13

1 svar

5

Det här är bra i en befintlig inställning ...

Det här är den gamla sätten att byta slinga gjordes med hjälp av den vita ledningen för att bära strömmen till strömbrytaren och den svarta tråden för att bära den kopplade hettan tillbaka till ljuset. För en dum ljusswitch är det inte en neutralläge på brytaren, det är så bra som slutar bra. Det borde vara elektriskt tejp som lindas runt den vita ledningen i varje ände för att identifiera det som en het, men om det inte är fallet, stäng av strömmen på brytaren och lägg till en omslag av svart elektrisk band runt den vita tråden i varje ände.

Men nytt arbete fungerar annorlunda

I det nya arbetet är det dock inte koden. 2011 NEC lade till bestämmelser för neutral (vilken kod kallar jordad ledare mot marken, vilken kod kallar utrustningens jordningsledare ) vid omkopplingsplatser i 404,2 (C) på grund av spridning av avancerade "smarta" strömbrytare, dimmers, timers och suchnot som behöver konstant ström. Alternativen innebär att du återvänder den konstanta strömmen genom belastningen (som är oförenlig med LED-lampor och vissa andra belastningar) eller returnerar den på jordningens utrustning (vilket är ett smutsigt hack).

(C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be provided at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general-purpose branch circuit for other than the following:

(1) Where conductors enter the box enclosing the switch through a raceway, provided that the raceway is large enough for all contained conductors, including a grounded conductor

(2) Where the box enclosing the switch is accessible for the installation of an additional or replacement cable without removing finish materials

(3) Where snap switches with integral enclosures comply with 300.15(E)

(4) Where a switch does not serve a habitable room or bathroom

(5) Where multiple switch locations control the same lighting load such that the entire floor area of the room or space is visible from the single or combined switch locations

(6) Where lighting in the area is controlled by automatic means

(7) Where a switch controls a receptacle load

Informational Note: The provision for a (future) grounded conductor is to complete a circuit path for electronic lighting control devices.

    
svaret ges 28.04.2018 00:54