Hur du har ritat det under "begränsad tid" bestäms det statiska trycket vid kranen av det vertikala avståndet mellan kranen och vattenytan i "tanken" och inte "lagertanken" .
Utanför "begränsad tid" bestäms det statiska trycket vid kranen av skillnaden i höjd mellan kranen och vattenytan i "lagertanken".
Begränsat flöde till kranen beror förmodligen på en blockering (eller otillräcklig rördiameter för körlängd) någonstans i rörledningen. Det är möjligt att backventilen NRV2 är blockerad, felaktig eller felaktig installerad.