Jag tog bort en duplexbehållare och nu fungerar inte mina andra behållare

2

Jag har tagit bort en duplexbehållare och nu fungerar inte mina andra behållare. Efter avlägsnande limmade jag varje tråd separat och det var allt! Varför tog ett uttag bort för att andra skulle sluta arbeta? Tack

    
uppsättning Pedram 23.10.2017 20:26

2 svar

7

Duplexutlopp installeras vanligen i en tusenskönad sträng.

Omduvilltabortenutanattpåverkadeandra,bördunogaobserveravilkaledningarsomäranslutnatillvarinnandukopplarbort.

Setillattflikbrytareninteharbrutitsborteftersomdetskulleindikeraenspeciellsituation:

Användsedanentrådmutterförattanslutatilldesvartatrådarnasomfannsundermässingsskruvarnaellerimotsvarandespärrhål.

Användsedanentrådmutterförattanslutatilldevitatrådarnasomfannsundersilverskruvarnaelleriderasmotsvarandehållås.

Detböråterställatjänstentillnedströmsförsäljningarna.

AlternativtkanduövervägaenlösningANNANänatttabortuttaget.Dukanfå"försänkta" uttag från de flesta hemförsörjningsaffärer, om det uttag du har tagit bort är i vägen.

Kom ihåg att det inte är lagligt att tippa plåster och fylla i en utloppslåda. Så om du tar bort utloppet måste du sätta en täckplatta på den som kommer att sticka ut lika mycket. Flush-utlopp kommer antagligen att ha mindre stötar för dem.

    
svaret ges 23.10.2017 20:49
3

Eftersom du använde en kombinationsbehållare + splitsblock

Om det bara hade varit en behållare, skulle det bara behöva en varm tråd och en neutral ledning. Ett exempel på en sådan varelse är ett GFCI.

Men det fanns mer än en av var och var inte där? Det gav också ett splicing block för att ansluta andra ledningar som serverade andra laster.

Jag får var detta inte är "intuitivt", men det här är en vanlig genväg som används på behållare. De två skruvarna / stavarna måste vara där av andra orsaker ibland , så de gjorde ett designtrick med design som låter dig använda dem som skarvblock resten av tiden .

Ett mer logiskt sätt att koppla en behållare är att fästa heta, neutrala och malda pigtappar i behållaren och sedan skarva (piggen) de pigtailsna till de andra ledningarna. Använd trådmuttern som kopplingsblock istället för behållaren. Jag gör precis det, ofta när kryssrutan är på en besvärlig plats. Mycket lättare att samla 3 ledningar och mutter dem (3x) än att fästa 5 ledningar till skruvar.

En sak till. Det finns några ställen där det är dåligt med en behållare som ett korsningsblock. Det är i de fall där kretsen måste förbli intakt även om behållaren / enheten är borttagen - märk hur jordkabeln redan är en pigtail, det är ett exempel. En annan är den neutrala ledningen i en tråd med flera ledningar, där en annan krets är beroende av den neutrala. I sådana fall måste neutrals (och alltid skäl) vara pigtailed. Om du pigtailed allting, skulle det inte vara fel ... det är bara en bekvämlighet för behållaren som kopplingsblock.

    
svaret ges 23.10.2017 23:06