Vilken storlek tråd för 70 Amp subpanel till garage?

2

Vilken gauge-kabel behöver man göra 150 till 200 meter för en 70amp-subpanel? Jag sätter en 70 amp subpanel i gargare som inte har någon tjänst alls. Kommer att vara körlampor, garageöppnare och några uttag.

    
uppsättning Marshall Davenport 19.03.2018 08:57

2 svar

2

# 3 koppar kommer att ge 70 ampere vid 240v med ett 2,74% spänningsfall eller # 1 aluminium vid 2,83% droppe vid 200 fot.

Källa

    
svaret ges 19.03.2018 14:52
2

Minsta obligatoriska trådstorleken är baserad på brytaren

Det finns en minitrådstorlek som är krävs baserat på kretsbrytarens betyg. Den storleken är # 4 koppar eller # 2 aluminium .

Du får det här numret med hjälp av en kvalitetsspänningsfallskalkylator genom att specificera brytareffekten och en ledningslängd på 1 fot. t.ex.

  • 240V
  • 3%
  • 70A (numret på pausen
  • 1 fot (för att hålla den obesvarad för avstånd)

Förresten, om kretsen var 55A (breaker 60A) skulle det vara # 6Cu / # 4Al.

Var smart när du valfritt förstorar för att minska spänningsfallet

Över 100 fot körning, det är dags att tänka på förstärka ledningen för att minska spänningsfallet. Det här handlar om att använda en större än vad som krävs för att minimera spänningsslangen vid den bortre änden. Det är inte obligatoriskt . **

Men den klassiska blunder gör din spänningsfallberäkning baserat på breaker -numret. Egentligen borde du göra spänningsfallet calc baserat på dina beräknade belastningar .

Du angav lampor (2A om det), garageportöppnare (10A mycket intermittent) och vagt "några utlopp", så olikartade laster, kanske en 1500W värmare eller något.

Jag vet inte om dig, men jag använder inte en garageportöppnare medan använder en såg. Ljusen är oavsiktliga. Så låt oss förstora denna sak och låtsas att du använder två vanliga 120 / 15A vid max belastning på 12A, och du har varit halvvägs intelligent om balansering - sätter varje belastning på motsatta poler. så du dubbla 12 @ 120 = 12 @ 240. Låt oss knyta den till 20A för vissa hissar. Hej, låt oss stöta på 30A bara för chuckles. Nu slår vi spänningsfallet igen igen. Den här gången säger vi

  • 240V
  • 5% spänningsfall
  • 30A (den typiska -belastningen vi förväntar oss att använda vanligtvis, även om detta är överdrivet)
  • 200 '(vårt faktiska avstånd).

OK. Resultatet är 6cu / 4al med 2,29% droppe, vilket är mindre än vår "minsta obligatoriska" storlek ovanför - så vi måste använda minsta obligatoriska.

Slutligt svar: # 4Cu eller # 2Al.

** såvida inte din ansökan förväntas orsaka ganska extrem spänningssåg, definitivt inte fallet här. Vissa tror att det finns ett "3%" krav i NEC. [Citation behövs]. Faktum är att NEC har en informativ notering som föreslår för att begränsa spänningsfallet till 3-5% baserat på faktiska belastningar ger rimlig effektivitet i drift. Det är allt det säger, det är inte ett mandat. NEC 215.2 (A) (4).

    
svaret ges 20.03.2018 02:16