Addering en C-kabel till en ny Honeywell WIfi-termostat

4

Jag försöker installera en ny Honeywell touchscreen WIFI-termostat och måste lägga till en C-kabel till min terminal i ugnen (med hjälp av hjälp som finns på Hur kan jag lägga till en" C "-kabel till min termostat? ). MEN .. Jag har en vit tråd som löper från A / C-enheten utanför som är ansluten till C-terminalen på ugnen. Om jag kör en 18/5 tråd från terminalen till termostaten, kommer det att orsaka ett problem eller en kort? Jag är helt förlorad om varför det finns en C-kabel som går från terminalen utanför till A / C-reläet. Jag vill inte flytta den gröna ledningen som Honeywell föreslår och förlora kraften att driva min blåsare manuellt.

    
uppsättning user20715 28.03.2014 22:10

5 svar

1

Terminalerna R och C är en 24V växelströmsförsörjning, från en transformator på styrkortet i ugnen.

Kontrollpanelen har också reläer: en är för fläkten, en är för värme. Ena sidan av dessa reläers spolar är anslutna till respektive G- och W-terminalerna, och den andra sidan är ansluten till C (ena sidan av den 24 V växelströmmen).

Din termostat är i huvudsak en strömbrytare som förbinder den andra sidan av 24V växelströmmen - R - till andra sidan av reläspolen (G och / eller W, beroende på endast fläkt eller värme).

Luftkonditioneringsreläet fungerar på samma sätt, men det är inte ombord på styrkortet självklart. Så den vita ledningen på C går till ena sidan av reläet, och den röda ledningen på Y går till den andra sidan. När termostaten kräver A / C (genom att ansluta R och Y) fullbordar kretsen och levererar 24V AC till A / C-reläspolen (som sedan sätter på 240VAC-huvudströmmen till kompressorn).

TL; DR: Du är säker att använda C-terminalen trots att luftkonditioneringsreläet också är anslutet till det, precis som de andra ombordreläerna också är anslutna till C.

    
svaret ges 29.03.2014 00:16
1

Det borde vara något problem att ansluta C -kabeln från din termostat till C -terminalen i ugnen. Ta en titt på det här diagrammet, vilket är en grov approximation av ditt system.

ObserveraattkabelntillkondenseringsenhetenharenrödledninganslutentillY-terminaleniugnenochenvitkabelanslutentillC-terminalen.NärtermostatenkräverCOOLgördendetgenomattaktiveraY-terminalen(anslutandeRtillY).Dettagerströmtillkontaktornsspole,vilketgördetmöjligtattstängakontakternaochslåpåkondensatorn.DenandrasidanavkontaktornsspoleäranslutentillterminalenCförattgeenfullständigkrets.

Du märker i den första bilden att två reläer i ugnen, termostaten och kontaktorns spole alla ansluts till samma ben på transformatorn. Detta beror på att termostaten i grunden fungerar som en strömbrytare, som kopplar R -kabeln till C -ledningen genom styrkretsen. Allt som behöver 24VAC ström, kommer att anslutas till båda benen på transformatorn.

    
svaret ges 22.10.2014 19:08
0

Färgernapåledningarnaärvilseledande,iverklighetenfinnsdetbara2sidorellerbenpå24volt,"Hot leg" Red, och "Neutral leg" Common. Vanligt kallas detta för att varje 24 volt-krets slutar att slutföra sin krets.

    
svaret ges 23.07.2014 08:49
0

Om du inte vill köra en femte tråd (som i vårt fall skulle ha varit en verklig smärta eftersom källaren har ett färdigt tak), och du har inget emot att förlora funktionen "Fan Run", då byt de gula / röda och de gröna / gröna ledningarna ihop på det centrala luft / värmekretskortet och rör den gröna ledningen till termostaten från det här kretskortet till C-terminalen på det här kretskortet och anslut sedan den gröna ledningen till termostaten till C-terminalen, och då får du ström till termostaten. Instant common.

    
svaret ges 06.06.2016 03:15
0

Övriga bilder och scheman är utmärkta. C-ledningen är ansluten till chassijord, även känd som 24V Common. Se bild ovan. I mitt system går en blå ledning från 24V Common till termostaten men var oanvänd vid den gamla termostaten. Jag kopplade den till C-terminalen på den nya termostaten. Om du behöver köra en ny tråd och PC-kortet inte har någon "C" -plint (mycket gammal PC-kort) kan du ansluta ena änden av den nya ledningen till någon metalldel av fläktaggregatet (chassi) och köra den nya ledning till "C" -plinten i den nya termostaten. Dessutom bör chassit på fläktaggregatet och PC-kortet anslutas till jordjord via nätkabeln. Om så är fallet, och du kan inte köra en ny tråd, kan du hitta närmaste jordjord till termostaten och anslut termostatens "C" -uttag till jordjord. Du kommer inte att förlora din fläktstyrningstråd. Alla andra ledningar i termostaten är desamma från gamla till nya.

    
svaret ges 26.04.2017 21:51