Hur kan jag bestämma vilken neutral i en delpanel för en viss brytare? Vi har en underpanel i källaren för kretsar som levereras av en automatisk generator. Det finns åtta brytare i den lådan och sju neutrala ledningar i baren, ingen av dem märkta. (Jag tror att en något större tråd är för ett kretsloppsblandare.)
Jag har försökt koppla bort flera av ledningarna, en i taget, men när jag försöker återställa brytaren går den igen. Kunde det kortsluta till stapeln i allmänhet, snarare än till dess associerade neutrala? Jag tror att det kan finnas en het-till-neutral kort någonstans i kretsen, men jag måste isolera den korrekta neutralen före ytterligare testning. Någonting berättar att det kan innebära att alla åtta brytare stängs av i den rutan och kanske kopplar bort generatorn så att den inte slår upp (eller åtminstone inte levererar någon saft) när jag öppnar huvudbrytaren.
Du bör koppla bort all ström till din delpanel (stäng av huvudbrytaren och din generator). Var helt säker på att strömmen är av för att undvika allvarlig skada eller sämre. Jag föreslår att du använder en spänningssensorpenna för att kontrollera att panelen är kall.
Du behöver en ohm / kontinuitetsmätare för detta test.
Popera den aktuella brytaren ur panelen och låt den varma kabeln anslutas. Slå på brytaren och testkontinuiteten mellan baksidan av brytaren och den neutrala bussen. Eftersom brytaren snubblar bör du se kontinuitet / låg resistans. Om du inte gör det är det möjligt att de korta endast uppvisar under högre spänning men sannolikt har du en dålig brytare.
Om du antar att du ser kontinuitet, ta bort neutrala ledningar en vid tidpunkten från bussen och kontrollera kontinuiteten. När du förlorar kontinuitet, har du bara tagit bort den neutrala du letar efter.
Koppla först bort all ström till panelen (inklusive generatorn, som du nämnde). Om du är säker på att det är en het-till-neutral kort kan du använda följande för att hitta brytaren:
Om det verkligen är en kortfattad kort, borde du få en "pip" på pausen som har korta (men inte på de andra). Härifrån kan du hitta neutralen genom att koppla bort neutrala ledningar från bussen tills kontinuiteten stannar.
Observera att det här svaret endast gäller när du vet det finns en kortvarig kortslutning på en (endast en) krets.
Koppla aldrig ur neutralerna - grundläggande säkerhetsregeln.
Alla neutraler är anslutna ihop, och också till marken, antingen vid hemingång och på verktygsföretaget, så om du redan har kopplat bort neutralen bör kortslutningen vara från fasledningen till en annan fas eller till metallkassetterna eller ledningarna.
Tänk också på att vissa termiska / magnetiska brytare kan gå sönder och gå av även med låga ampere.