Intressant problem, jag stött på något liknande och kommer att relatera det som det kan vara något att titta på:
Klientens klagomål var intermittent avstängning av gasbrännare och pilot, vilket krävde att klienten skulle tända pilotljuset igen. Jag upptäckte att ibland när termostaten krävde att gasventilen skulle öppna gas till huvudbrännaren, lyser inte pilotflammen omedelbart huvudbrännaren på grund av hinder av några av brännarens portar nära pilotflamma. En uppbyggnad av ofärgad gas skulle orsaka en liten explosiv tändning som skulle släcka pilotflamman, vilket skulle leda till att termoelementet svalnar och ventilen stängdes helt av (enligt design, för säkerhet). Kanske sena ljusstrålar orsakar en liten explosiv tändning och blåser dörren något.
Jag rengjorde helt enkelt brännareportarna nära piloten (jag tog faktiskt bort brännaren och rengjorde hela saken) och problemet löstes.
Förresten berodde de hindrade portarna på ett felaktigt utloppsrör på taket; regnvatten skulle droppa ner på brännaren och släppa av sidan, vilket ger upphov till skalauppbyggnad när det kokas av, kopplar brännareportarna.