Can Jag använder en bindningsterminal på jordtråd mellan uferstången och panelen

1

Lång historia kort, jag måste byta ut en elektrisk panel. I den nya panelen ligger grundstången på en annan plats än den nuvarande panelen. Jordledaren från Ufer-stången når inte till den nya markstången. Tillåt jag att använda en bindningsterminal för att "skarra" en längre jordtråd, eller behöver den vara en kontinuerlig ledning?

    
uppsättning Nick Romanyshyn 28.04.2018 17:49

2 svar

1

Det finns en enklare åtgärd för detta

Hämta ett Siemens EC1GB82 jordbearbetningsaggregat och montera det i de nedre mängderna av markhål i ditt lastcenterskåp, med den stora skruven nedåt. Då kan du helt enkelt avsluta den irriterande korta jordtråden till bottenbalkens stora ludd och kalla den en dag.

Det fungerar, eftersom alla markstängerna på en panel är elektriskt ekvivalenta - skåpet kopplar samman dem alla, på grund av att de själva behöver jordas.

    
svaret ges 28.04.2018 21:45
0

Du kan också skar vajern för att förlänga ledningen så länge den är av samma storlek och typ och du är en icke-reversibel typskiva. (krympstil)

    
svaret ges 29.04.2018 06:23