Easiest & NEC 2011 kompatibelt sätt köra tråd in på vinden?

4

Jag har denna ytmonterade ledningsanslutning ansluten till ett utlopp genom tegelstenarna (botten-mitt i bilden). Jag skulle vilja gräva från detta för att lägga till en omkopplare (genom tegel) och gå rakt upp i taket & vind för att installera ett takljus på andra sidan tegelväggen. Min stad använder 2011 NEC. Hur ska jag köra tråden i strömbrytaren och upp i vinden till att vara kompatibel?

    
uppsättning John 21.11.2016 23:15

1 svar

5

Byt armbågsdelen - det är verkligen en typ av rörkropp som heter LB (L för armbåge, B för baksidan) - med en låda och anslutningarna till den nya ledningen där. Du kanske måste dra en ny stub-längd av THHN till de befintliga behållarna för att få tillräckligt med slack i lådan på befintliga inkommande ledningar för att göra korsningen.

När det gäller den nya körningen - skulle jag använda två längder av ledningen för den exponerade körningen: en från kranlådan till en mittmassa som fungerar som en kretspunkt (jag skulle använda en T-kropp, men det finns inte tillräckligt med utrymme för det, om inte rörledningen går i sidled från sidbrytarens läge) och den andra från den övre lådan (det kan vara en praktisk låda som lådans fyllning är minimal) till vinden, använd sedan en bröstvårt för att stubba av från baksidan av handkassen till lådan med omkopplaren i den (som måste kunna ta en ledning). En enstaka låda bör vara mer än tillräcklig för omkopplingsboxen, förresten. Tråden skulle vara THHN för att matcha den befintliga kretsmätaren, i standardfärger (svart / vit) med endast heta (svarta) ledningar som går till strömställaren från tryckfältet bakom den.

    
svaret ges 22.11.2016 02:02