Är spänningen för hög i C-kabel till termostaten?

4

Jag har lyckats lägga till en C-kabel till min termostat. Då bestämde jag mig för att kontrollera spänningen mellan R- och C-kablarna, och upptäck att den läste som 27,8 volt, inte den 24 volt som den skulle vara. Kan det orsaka problem? Jag har en Lux-termostat som har problem med den omgivande temperaturavläsningen, men jag är inte säker på om det är på grund av spänningen eller något annat.

    
uppsättning user9970 08.01.2013 02:39

3 svar

4

Det är lite högt, men om det kommer att bli ett problem beror på din termostat och hur det tolererar högspänningen. Tänk också på att ugnsstyrenheten även tar emot denna spänning.

Innan du börjar något annat, kontrollera om din termostat kan kalibreras och avsluta det här steget först.

För att utesluta högre spänning som orsak av felaktig temperaturavläsning, hitta en annan transformator som ger dig nära 24VAC och anslut den till R och C - använd i grunden den strömkällan istället för transformatorn i ugnen. Om temperaturläsningen är korrekt nu har du verifierat orsaken. Om andra transformatorer också ger högre än förväntat spänning, kontrollera din ingångsspänning - om det är högt, så kommer transformatorn att matas ut.

Om linjespänning är OK och andra transformatorer är OK, kan du byta transformatorn i ugnen; det är en ganska rakt frambyte vanligtvis. Kom ihåg att stänga av strömmen till ugnen först!

    
svaret ges 08.01.2013 04:31
3

Normal spänningsområde för 24 volt HVAC-system är 20 till 30 volt. Normalt om du befinner dig i det intervallet till den övre / nedre gränsen för noggrannheten i din mätutrustning är du bra. En induktionstransformator kommer att läsa högre när den är lättladdad. Alla som jag någonsin har arbetat med med åren gör det här, även moderna strömbrytare har en lägre gräns under vilken de läser högre än nominell spänning. Kontrollera alltid med leverantören av utrustning om det finns några tvivel om spänningsområdet som din utrustning förväntas fungera på.

    
svaret ges 15.01.2014 22:37
0

Låter som om din transformator är inställd på 208vac, inte 240vac, eller om transformatorn har flera ledare på den, är 208vac-ledningen på transformatorn ansluten till 240vac-linjen, snarare än den mer korrekta 240vac-ledningen. En 208 / 24vac transformator som körs vid 240vac kommer att sätta ut ungefär 27,7vac (i grunden vad du ser). 208vac används när hvac körs på ett kommersiellt 3-fasigt elsystem, inte enstaka enfas (240vac).

    
svaret ges 01.02.2017 05:59