Vår är garageplattor på klassnivå typiskt kopplade till en källarvägg?

1

När du har en källarvägg som behöver anslutas till en garageplatta längst upp i källarväggen, hur läggs foten på garageplattan och hur fäster garageplattan fast i källarväggen?

Jag har gjort lite forskning om fundament och förstår att sidfot måste hällas på jungfru (ej störd så att den komprimeras) för att undvika stora problem med att bosätta sig senare.

Men om du gräver och häller källarväggen, fyller du på den bakom den, så kommer jorden där du vill sätta din garderobsplattform den bakfyllda jorden som du inte ska komprimera.

IRC försvinner till ACI 332 för fundament och betongväggar, men jag hittar inte något särskilt relevant för problemet. En webbplats nämnd "Jump Footings" kallas även Diskontinuerliga footings , men det låter som att den maximala höjdförändringen kan vara fem meter. Det låter också att det här används i fall där garaget har konkreta väggar och betonggarage väggarna är förenade med en betonghusvägg.

Jag har ritat en bild för att illustrera problemet. Det är en sidovy av husfotarna med de hällda väggarna, och garaget sidfot med plattan, och en lucka är tydligt synlig i problemområdet.

  • Finns det ett standardkodskompatibelt sätt att hantera detta som inte kräver ingenjör? (Länsinspektören säger att om något är listat i IRC 2012 krävs ingen frimärkning).

  • Om en ingenjör är skyldig, vad används den typiska metoden?

  • UPPDATERING:

    För större tydlighet finns inte huset ännu, det här är nybyggnation. Jag designar huset själv och vill arbeta så mycket som möjligt först och sedan bara ta med problemen till en ingenjör på en gång (om det behövs). Om det finns en standardlösning i en kodbok krävs ingen ingenjör i mitt område.

        
    uppsättning Nick 08.07.2017 07:10

    2 svar

    1

    Var försiktig. Du håller på att ändra "strukturell dynamik" i källarväggen.

    När betongväggar hälls placeras förstärkande stål på väggens TENSION-sida. I ditt fall är betongväggen utformad som en hållvägg. Det vill säga, betongväggen är INTE fasthållen på toppen. Därför placeras armeringsstålet i ytterens tredje tredjedel av väggen, (jordens sida av väggen). (Förresten, golvbalkarna som sitter på väggen, parallella eller vinkelräta, räknas inte som fasthållande på toppen av väggen. Träet kommer att krympa över tiden och väggen kommer att bli en hållvägg.)

    Om du håller på att koppla upp väggens överdel till garderobsplattan, har du ändrat väggen från en hållvägg till en stråle. Nu är spänningssidan (och förstärkningsstålet) på den inre (rumssidan) en tredjedel av väggen.

    Om du ansluter garageplattan till toppen av väggen kommer du att ha fel (sprickor och eventuellt smula) beroende på hur "våt" din jord är ...

    Gå till en arkitekt eller en STRUKTURAL ingenjör, inte en CIVIL ingenjör.

        
    svaret ges 08.07.2017 12:18
    1

    Det är komplicerat, men jag gör några antaganden:

    1) Jordlagret är genomsnittligt: 1500 psf

    2) Spänningens längd: 10 '

    3) Fukt i marken mot väggen: ingen (jag antar att du har tillräckliga avloppsavlopp vid foten av källaren, så ingen fukt lägger sig mot väggen.)

    4) Laddar: 2 våningar hus med både andra våningen och taklagret på väggen, plus fordonet. (Vi kallar denna "super pålagda" Laddar.)

    5) Material: Betongvägg, (eftersom det är lätt för mig att beräkna. Om det är murverk, låt mig veta. Väggens bredd ökar antagligen till 12 "och förstärkningsstålet kommer att byta till en modul (avstånd) av murverket.)

    Så ser du på din ritning, så märker du att jorden pressar mot vänster sida av väggen. Det betyder att mitten av väggen vill "dra bort" från garageplattan, medan botten av väggen "pressar mot" källarplattan. (Tja, faktiskt du har inte bottendragen som vi gillar. Vi gillar en 6 "steg ner i källarplattan så att den pressar mot en 6" lång läpp ... och dessa beräkningar förutsätter att du gör den förändringen .

    På toppen av väggen behövs "krokar" i spärren för att fästa väggen i garageplattan.

    Jag skulle använda: 8 "tjock betongvägg med # 6 spärr på 12" oc EACH WAY med VERTICAL rebar placerad 3/4 "klar från ansiktet av INTERIOR BASEMENT ROOM. Detta stål löper vertikalt och ska skära Den vertikala spärren bör också böja sig in i mitten av garageplattan. Den ska sträcka sig minst 36 cm i plattan och ha minst 16 tums krok (böjd föredragen) och tjockna garageplattan till 8 "tjock där den rinner i huvudgarageplattan ... (se nedan.)

    Jag skulle också installera samma förstärkning på den andra sidan av den 8 "betongväggen. (Det beror på baksidan av väggen, eftersom väggens ände är fast (stel). Om du anländer en arkitekt eller strukturell ingenjör, kan de eliminera detta ...

    Jag skulle göra garageplattan 6 "tjock och förstärka den med # 4 på 12" i varje sätt och förläng den i 36 "-zonen vid väggen.

    Som sagt sa det är komplicerat. Lycka till.

        
    svaret ges 09.07.2017 00:08