Tilläggsavlastningsarmatur till avfallsbunt med befintlig tvättfäste

2

Jag renoverar vår källare och jag har en avfallspacka med en grovficka i handfatfäste. Vi sätter en våtstång på den andra sidan av den här väggen, förmodligen ca 2 'till vänster om denna avfallstapel genom dubbeltoppen (det här är en lastbärande vägg). Vänligen se bilden nedan:

Härärenbildavvåtbågenpåandrasidan(avfallsackmåladvitavnågonanledning):

frågor:

  • Jag tror inte att det finns ett problem att borra genom dessa studs, har jag rätt? Jag tror att kod säger upp till 60%? Jag bor i BC, kan någon bekräfta detta? rörstorlek är 1 1/2 "

  • Kan jag rikta in ventilen i denna avfallsstapel? Om så är fallet måste jag antingen gå över eller under befintlig T-montering, men mitt problem är att jag har en djup diskbänk, så jag måste antagligen gå under befintlig T-montering. Vad tycker ni om?

  • Behöver jag en cleanout på min våtstångsarmatur? eller kan den avtagbara p-fällan vara en tillräcklig cleanout?

  • Tack så mycket!

    Eric

    Uppdatering:

    För dem som stöter på detta är det här jag slutade göra:

        
    uppsättning Dolph 29.03.2015 07:27

    1 svar

    1
  • Jag tror att du är korrekt. Här är en artikel som diskuterar klyvning och borrning av studs: länk
  • Load Bearing Walls:

    Holes may not exceed 40 percent of the stud’s width (1-3/8 in. maximum in 2x4s; 2-1/4 in. maximum in 2x6s). The exception: Holes up to 60 percent of the stud’s width may be drilled through no more than two consecutive “doubled-up” studs.

    Även om denna artikel inte är specifik för BC, tror jag att den är densamma.

    Observera begränsningen att endast passera genom två dubbla upp-studsar. I ditt fall, för att få den nya diskbänken till ca 2 'över från den befintliga sanitären, måste du passera två dubbar. Den första studen är redan fördubblad men den andra är inte och måste dubblas upp. Det kommer att vara så långt du kan gå.

  • Ja, det går att ansluta avloppsavloppet i barndynan till det vertikala avloppet med den övre delen som fungerar som utlopp för båda sänkorna. Anslutningen kan vara antingen över eller under befintlig som krävs för att passa din nya diskbänk.

  • De flesta inspektörer accepterar borttagbara p-fällor istället för cleanouts och är en vanlig praxis.

  • svaret ges 02.04.2015 05:51