Om enheten drar för mycket ström och orsakar att brytaren går ut. Det betyder att enheten är för stor för kretsen, och brytaren gör jobbet som den var avsedd att göra. Att göra en " automatisk brytare-turner-on " är inte trolig den bästa lösningen.
Det finns två möjligheter till varför du skulle resa ett termiskt skydd för en strömbrytare. Om brytaren är defekt kan den trippla till en lägre ström än den är avsedd att resa vid. I detta fall är lösningen att ersätta brytaren. Om brytaren inte är defekt betyder det att enheten drar en tillräcklig mängd ström, tillräckligt länge för att sätta igång brytaren. Om så är fallet är din krets sannolikt underdimensionerad.
Om enheten bryter mot magnetbrytaren för strömbrytaren är det ett större problem med kretsen och / eller enheten. Det magnetiska skyddet för en brytare bör inte sparka in, om inte kretsen drar många gånger märkströmmen (tänk kortslutningen). Om så är fallet har du troligtvis en felaktig enhet och / eller ledningar.
Om enheten slår av brytaren GFCI eller AFCI, måste du undersöka det vidare. Om enheten är ansluten till ett överspänningsskydd kan den normala funktionen av överspänningsavtryckaren kanske orsaka att en GFCI-enhet går ut.
Du kommer sannolikt att börja med att övervaka systemet för att bestämma den normala strömdragningen, liksom toppströmdragningen. Därifrån kan du bestämma hur du ska gå vidare. Utan att veta den aktuella strömmen, eller varför brytaren snubblar. Det finns inte mycket du kan göra för att åtgärda situationen.
Det är inte troligt att en " automatisk pausbrytare " existerar eller någonsin skulle existera. Vad händer om det var ett stort problem som orsakar att brytaren skulle resa, och ständigt återställer du den på ett stilla sätt? Du är inte där, så du kan inte se att ett par ledningar släppte sig och ligger i en bassäng bensin. Du fortsätter att återställa brytaren, vilket orsakar en båge mellan bensinvattnade trådar. Du kommer nog fortsätt att försöka återställa brytaren, eftersom ditt hus brinner till marken. </Dramatization>
Det är inte klart för mig om det här är en enda enhet eller flera enheter. Att fördela belastningen över flera individuella 20 ampere kretsar kan vara en lösning. Detta är mycket mer rakt fram om du driver flera enheter, men det är inte omöjligt om det är en enda enhet.
ANMÄRKNINGAR:
automatisk återinkoppling
Medan reclosers finns existerar de bara på distributionssidan av elsystemet. De är inte tillgängliga för bostadssystem, av de skäl som nämns ovan.
Kretskortets termiska skydd
Den termiska skyddsanordningen inom en strömbrytare är ganska grundläggande, men också ganska effektiv. Det öppnar helt enkelt kretsen när det blir för varmt, vilket är förhoppningsvis innan grenkretsledningarna brinner. Det spelar ingen roll vilken typ av belastning som är ansluten, om ledningarna blir för heta, öppnar det termiska skyddet kretsen.
Detta är anledningen till att ledarstorlek är viktig. Om du har 12 AWG-kopparledare anslutna till en 20 ampere-brytare, öppnas det termiska skyddet innan ledningarna brinner (så länge som brytaren fungerar som den ska). Om du hade mindre kabel ansluten till 20 ampere-brytaren, kan det hända att ledningen kan vara i brand före det termiska skyddet sparkar in.