Vad kopplar de neutrala och jordade kontakterna i uttag till?

2

Jag har granskat svaren och förklaringarna om att byta från 4 stift till 3 stiftanslutningar på en torktumlare, grunder och neutrala ledningar och den gamla vägen och det säkrare nya sättet och 240 volt fasskiftet som gör det möjligt att använda gammal (3-punkts) neutral anslutning som jord eller substitutionsjord för den gröna tråden när den byts från 4 stift till 3 stift. Jag har en tvådelsfråga som om jag vet svaret jag tror det hjälper mig att få det fulla greppet.

A) På det äldre 3 torkaruttaget (NEMA 10-30), vad är neutralt eller jordbundet anslutet till under huset (vattenrör? inget?)

B) På de nyare 4 torkaruttagens utlopp (NEMA 14-30), vilka 2-kontaktdon ansluts till? (samma vattenrör? olika vattenrör?)

    
uppsättning Hookitup 16.12.2016 03:31

7 svar

5

Neutrals, grunder, NEMA 10, NEMA 14 och den första regeln för elektricitet

Den gamla vägen (3-tråd) kallas NEMA 10, och missbrukar neutralen som skyddande chassiemjöl. Detta fungerar eftersom neutralerna och grunderna är bundna ihop i huvudpanelen - syftet med en jordtråd för en apparat är att skicka farlig ström från fallet tillbaka där det kom dvs tjänsteingången, medan den neutrala ledningen går i samma riktning, så att säga. NEMA 10-installationen är emellertid problematisk, eftersom om den kombinerade neutrallägen / marken bryts kommer torkarens chassi att flyta till en chockerande potential.

NEMA 14 (4-tråd) eliminerar detta problem genom att separera neutralen och marken, vilket gör att de tar två olika vägar tillbaka till det huvudpanelbindningen. På det sättet, om den neutrala ledningen till torken bryter eller på annat sätt misslyckas, är marken fortfarande kvar för att skydda dig från att bli zapped.

När allt annat misslyckas, kom ihåg den första regeln för elektricitet: KURRENTA FLÖM I LÖP! !!! Det betyder att el inte någonsin försöker gå till "ground", vad som helst - den - @ $ (! @ $ det betyder, eller till ett slumpmässigt vattenrör någonstans som verkligen bara är tangentiellt relaterad till hela elsystemet. Det försöker alltid att få tillbaka till varifrån det kom från - din elektriska tjänst från verktyget eller batteriet i din bil, till exempel.

Tänk på det som en del ångverksanläggning - verktyget är bara lånande du elektronerna eller vattenmolekylerna, eftersom de bara är bärare av den energi du säljer. Precis som ångverktyget skulle skära av någon som tog allt sitt värdefulla vatten och släppte ut det i atmosfären, vill elverktyget ha sina elektroner tillbaka lika mycket, om inte mer, och detsamma gäller för ditt bilbatteri.

    
svaret ges 16.12.2016 03:57
2

Det är bra att titta på kopplingsschemat för vanliga pluggar för att förstå vad pågår.

Enelektrisktorktumlareär240V,30A,sådenanvänderNEMA10-30-kontakten.Somdiagrammetvisarfinnsdettvåhotsochenneutral.

Dethärärenriktigtdåligsak.Mycketavtiden,enapparatsomärkoppladsåhär(elektriskaugnarärlika)fungerarbarabra.Omemellertiddetfinnsettledningsfel(t.ex.kortslutning)kanapparatenschassivaraelektrisktladdad.240Vmed30Aavnuvarandekommerattdödadig.

Duböralltiduppgraderaledningarnaiställetförattnedgraderapluggen.

Hursomhelst,vidaretilldinaspecifikafrågor:

A) On the older 3 prong outlet what is the neutral or ground connected to under the house (water pipe? nothing?)

Nolledarenäranslutentilldenneutralabussenihuvudpanelen,somharenkabeltilljord(jordstångellerkallvattenrör)ochärävenanslutentilldetneutralasomkommerinipanelenfrånelbolaget.NEMA10-30haringetjordkontakt.

B) on the newer 4 prong outlet what are the 2 neutral/ground connectors connected to? (same water pipe? different water pipe?)

Bådeneutralochjordäranslutnatilldenneutralabussenipanelen.

Kablagepåapparatenssidaäremellertidannorlunda.Nollananvändssomreturvägföreventuellaenfasigabehoviapparaten.Tillexempel,kanskevärmebatterietanvänderbådahots,medanmotorninte(sägerintedettaärfallet,baraettexempel).Detmåstealltidfinnasenreturvägförattslutförakretsen,såen120Vdelavapparatenskullebehövadenneutrala(240V-komponenternaanvänderbarabådahots).

Nyckelförskjutningenhärärattmeden3-ledigkabelärchassitintejordat,medandetmeden4-ledningskabelärdet.Dethärärdärförattchassitkanvara"varmt" i ett ledningsfel med en 3-kabel: det finns ingenstans för att el ska gå tills du rör den och ger en mark. Med en 4-ledig kabel kommer ett ledningsfel att ta den vägen tillbaka till marken, förhoppningsvis snubbla pausen innan du eller en älskad berör den och eventuellt dör.

    
svaret ges 16.12.2016 04:08
1

Neutral är inte markerad!

Allvarligt. De tjänar helt olika funktioner och bör isoleras från varandra helt och hållet förutom i den ena specifika platsen de är bundna.

Många människor har blivit i den vanliga vanan att spela fast och lös med detta. De sluter huvudpaneler och stöter på neutrals och grunder på samma buss. De pochar marken när de behöver neutrala för en smart switch. Att göra det är argumenterbart, men tankegången som leder till att de är felaktiga, farliga och har en kroppsräkning.

Liksom ThreePhaseEel säger att el vill komma tillbaka till källa .

Neutral är den normala dagliga nuvarande sökvägen för aktuell återgång till källa.

Ground är en skyddande sköld. Den har använts flera sätt, och den relevanta här är som en sköld för att skydda människor från lösa eller felplacerade "heta" ledningar. Det ska aldrig, någonsin strömma strömmen normalt. Alla aktuella rörelser på marken är ett felförhållande.

Naturligtvis vill strömmen komma tillbaka till källan, inte till marken. Varför rinner den ner under marken under ett felförhållande? Eftersom avsiktligt är en del av utformningen av det här skyddet, bindas vi till källan (neutral) i main servicepanelen. På grund av detta band är det inte fel (bara slarvigt) att ha neutrala och grunder använda samma buss i huvudpanelen. I sådana tankegångar måste de separeras, och även i en delpanel måste de separeras.

Historiken

I början var det ingen mark, bara neutral. Du skulle ansluta en torr varm-neutral-het och använda en NEMA 10-kontakt. Men det fanns många elektrocutions, och de letade efter ett sätt att sakta ner dem. Utrustningen var i synnerhet allmetall då och ett fel mellan varm och chassi resulterade i att utrustningen fick energi vid 120V. Så kom tanken på en säkerhetssköld upp, för att ansluta hela chassit till vad exakt? Någonting som säkert skulle ta energi tillbaka till källan, så de bundna neutralt till marken vid tillförseln, transformatorn - eller ganska nära den, huvudpanelen. (Eftersom transformatorn vanligtvis var uppe på en pol, svår att inspektera, och grunden är svår att skydda mot skador).

De ville sedan rulla ut "jordning" till amerikanska hem. De gjorde det så småningom, som renoveringar gjordes. Tork- och spisindustrin drev dock politiskt tillbaka - de ville inte ha sina kunder att spendera 1000 dollar för att ersätta ledningar för att köpa en ny spis - det skulle döda försäljningen! Så de politikerade för att tillåta NEMA 10 att fortsätta i service, på logiken att pluggarna sällan är urkopplade och torkarna sällan flyttas. De sa "bara slipade chassit till neutralen". Errmmmm ...

Hur det misslyckas med torktumlare och spisar

Problemet är att, om den neutrala jordledningen har någon form av brott, kommer de heta trådarna "dra upp" torkarens sida av den trasiga ledningen upp mot 120V. Om torkchassin är bunden till torktorns sida av neutralen, betyder det att dess chassi nu är energiserat. Att röra på det med gummisollade skor kommer inte att döda dig, utan att röra det och något annat , som tvättmaskinen bredvid den eller ugnen ... Kommer!

Som du förväntar dig, har denna situation en kroppsräkning. Det tenderar att vara bland de fattiga, så det är underrapporterat.

Jordning som torkar ordentligt

Jag kommer inte att lita på min säkerhet på en politisk kompromiss.

Det är uppenbart att hett-neutralt-hett måste anslutas på vanligt sätt för att torken ska fungera.

En stor säkerhetsvinst är att sätta den heta neutrala-heta på en GFCI-brytare. Jag skulle vara bekväm att fortsätta en NEMA 10 i tjänst i den situationen. Det skulle skydda mot någon form av strömläckage.

Annars skulle jag korrekt bygga om en mark, som nu är laglig att göra. Det kan följa alla möjliga rutor tillbaka till samma panel. Använd sedan en NEMA 14-behållare (vilken torken förmodligen kommer med) så du betalar för att ersätta behållaren istället för torkarledningen.

Eller jag skulle hacka torktumlaren för att vara 240V-bara och inte använda neutralt alls, genom att internt lägga en liten transformator till makten, oavsett vad den har som är 120V. (Troligen timer och kontroller, kanske en glödlampa). Detta är inte så konstigt; Detta är precis vad tillverkaren gör när de säljer samma torktumlare i 240V / 60Hz-områden som Phillipines. Faktum är att jag bara skulle använda OEM-delar om det var tillgängligt. På den tiden skulle jag använda en NEMA 6-kontakt (jord, ingen neutral) och (olagligt) återuppta den gamla "neutrala" som en "mark" genom att markera den med grön tejp och flytta den till markbussen.

Eller om jag var fattig skulle jag hacka på rätt sätt, vilket som helst sätt jag kunde, det vill säga till ett närliggande vattenrör i ett all-metal rörsystem ... inte lagligt men bättre än ingenting.

    
svaret ges 16.12.2016 21:11
1

A) On the older 3 prong outlet what is the neutral or ground connected to under the house (water pipe? nothing?)

B) on the newer 4 prong outlet what are the 2 neutral/ground connectors connected to? (same water pipe? different water pipe?)

Ingen av ledningarna i ett uttag "kopplas till några rör" (åtminstone inte fysiskt direkt.)

I din brytare finns bussar för jord och neutralt. Om det är en huvud -kod, är de samma och kan blandas.

De neutrala (vita) och jordbundna (bara koppar) ledningarna går båda till stänger så här i din panel (lådan). I en delpanel är de separata, de matar tillbaka till huvudpanelen.

I huvudpanelen är de neutrala / jordbundna banden anslutna till samma metall som du skulle röra vid paneldörren till exempel.

I huvudpanelen finns en inkommande neutral från kraftbolaget, och det finns en eller flera tjocka kopparjordstrålar som ansluter till jordade stavar, vattenrör eller annan mark.

Det kan också finnas jordningstrådar som ansluter till andra platser, inklusive några stora metallkonstruktioner i ditt hem, men det är inte relaterat till din fråga.

Alla dessa ansluts till samma bussstänger i huvudpanelen.

Så jord och neutralt av något utlopp borde leda till panelen (lådan) men det slås så småningom upp på en jordstång eller en metallrörledning. Det går inte från varje utlopp till något gammalt vattenrör i närheten! (om det inte sattes ihop av en berusad seglare)

    
svaret ges 16.12.2016 05:31
0

Under normala förhållanden måste neutral och jord vara med samma potential. De borde vara anslutna till både jordens allmänna massa genom jordningsstänger och till neutraltransformatorns neutrala punkt.

Det är svårt att försöka skapa ett säkert elsystem, vi behöver inte bara oroa oss för normala förhållanden, vi måste också oroa oss för vad som händer under felförhållanden.

Idealet är att neutralen och jorden möts på exakt en punkt. Detta är säkert under "single fault" -förhållanden. Om neutralen bryts kommer sakerna att sluta fungera och en viss utrustning kan stekas av överspänning, men det finns ingen verklig chockrisk. Om jorden går sönder har vi förlorat det skydd men vi har förhoppningsvis inte ett omedelbart farligt scenario.

Om neutrala och jordfunktionerna kombineras i samma ledning (eller ens med separata ledningar har enheterna stor jordläckage), då avbryts den här ledningen strömmen till de nedströms enheterna. Det här är en dålig sak.

Olika länder vid olika tidpunkter har haft olika idéer om i vilken utsträckning det är lämpligt att kombinera de två rollerna och vilka ytterligare försiktighetsåtgärder som bör vidtas när det görs.

AIUI: s nuvarande praxis i USA för att kombinera funktionerna i verktygsledningar som levererar hus och på busstrålarna på kundens huvudpanel men efter huvudpanelen måste de separeras.

Äldre praktik kombinerar också funktionerna på distributionskretsar till underpaneler och på matar till stora 120 / 240V apparater som kokar.

    
svaret ges 16.12.2016 22:33
-1

240v-apparaten ser både 120v kranar från transformatorn. När endast en av dessa kranar används för 120v apparater, datorer etc., fungerar neutralen som retur, och marken skyddar mot potentiell energi på apparaten, datorn etc. i ett felförhållande. När båda 120v kranarna används som heta för 240v apparater, behövs inte den neutrala (centrala kranen) vid vägguttaget / kontakten. Jordanslutning till chassit på 240v-apparaten - via panelen - där både neutral och jord möts eliminerar en potentiell jordslinga när den onödiga neutrala anslutningen slutar på bussen i panelen.

    
svaret ges 07.02.2018 00:50
-1

Jag tror enkelt på 3 tråduttag. Om en het linje rör rammen ... satsar du på att jag vill ha en neutral som ramens mark ... Alternativet är min kropp till marken. Flipsidan är den lägre risken att bli en bättre returväg än neutral eller en chock. Jag tror att det här är vad NEMA-undantaget är, en mindre av två onda när 4 tråd inte finns där.

Undrar var denna el vill återvända till var det kom från seminariet? Det är enkelt, minsta motstånds väg till lägsta möjliga potential. Det har inget minne, det rör sig bara naturligt till ett lägre tillstånd. Blixt, markledare, vattenfall, ditt Fluke-batteri dödar, liv etc. ..

    
svaret ges 25.04.2018 10:14