Neutral är inte markerad!
Allvarligt. De tjänar helt olika funktioner och bör isoleras från varandra helt och hållet förutom i den ena specifika platsen de är bundna.
Många människor har blivit i den vanliga vanan att spela fast och lös med detta. De sluter huvudpaneler och stöter på neutrals och grunder på samma buss. De pochar marken när de behöver neutrala för en smart switch. Att göra det är argumenterbart, men tankegången som leder till att de är felaktiga, farliga och har en kroppsräkning.
Liksom ThreePhaseEel säger att el vill komma tillbaka till källa .
Neutral är den normala dagliga nuvarande sökvägen för aktuell återgång till källa.
Ground är en skyddande sköld. Den har använts flera sätt, och den relevanta här är som en sköld för att skydda människor från lösa eller felplacerade "heta" ledningar. Det ska aldrig, någonsin strömma strömmen normalt. Alla aktuella rörelser på marken är ett felförhållande.
Naturligtvis vill strömmen komma tillbaka till källan, inte till marken. Varför rinner den ner under marken under ett felförhållande? Eftersom avsiktligt är en del av utformningen av det här skyddet, bindas vi till källan (neutral) i main servicepanelen. På grund av detta band är det inte fel (bara slarvigt) att ha neutrala och grunder använda samma buss i huvudpanelen. I sådana tankegångar måste de separeras, och även i en delpanel måste de separeras.
Historiken
I början var det ingen mark, bara neutral. Du skulle ansluta en torr varm-neutral-het och använda en NEMA 10-kontakt. Men det fanns många elektrocutions, och de letade efter ett sätt att sakta ner dem. Utrustningen var i synnerhet allmetall då och ett fel mellan varm och chassi resulterade i att utrustningen fick energi vid 120V. Så kom tanken på en säkerhetssköld upp, för att ansluta hela chassit till vad exakt? Någonting som säkert skulle ta energi tillbaka till källan, så de bundna neutralt till marken vid tillförseln, transformatorn - eller ganska nära den, huvudpanelen. (Eftersom transformatorn vanligtvis var uppe på en pol, svår att inspektera, och grunden är svår att skydda mot skador).
De ville sedan rulla ut "jordning" till amerikanska hem. De gjorde det så småningom, som renoveringar gjordes. Tork- och spisindustrin drev dock politiskt tillbaka - de ville inte ha sina kunder att spendera 1000 dollar för att ersätta ledningar för att köpa en ny spis - det skulle döda försäljningen! Så de politikerade för att tillåta NEMA 10 att fortsätta i service, på logiken att pluggarna sällan är urkopplade och torkarna sällan flyttas. De sa "bara slipade chassit till neutralen". Errmmmm ...
Hur det misslyckas med torktumlare och spisar
Problemet är att, om den neutrala jordledningen har någon form av brott, kommer de heta trådarna "dra upp" torkarens sida av den trasiga ledningen upp mot 120V. Om torkchassin är bunden till torktorns sida av neutralen, betyder det att dess chassi nu är energiserat. Att röra på det med gummisollade skor kommer inte att döda dig, utan att röra det och något annat , som tvättmaskinen bredvid den eller ugnen ... Kommer!
Som du förväntar dig, har denna situation en kroppsräkning. Det tenderar att vara bland de fattiga, så det är underrapporterat.
Jordning som torkar ordentligt
Jag kommer inte att lita på min säkerhet på en politisk kompromiss.
Det är uppenbart att hett-neutralt-hett måste anslutas på vanligt sätt för att torken ska fungera.
En stor säkerhetsvinst är att sätta den heta neutrala-heta på en GFCI-brytare. Jag skulle vara bekväm att fortsätta en NEMA 10 i tjänst i den situationen. Det skulle skydda mot någon form av strömläckage.
Annars skulle jag korrekt bygga om en mark, som nu är laglig att göra. Det kan följa alla möjliga rutor tillbaka till samma panel. Använd sedan en NEMA 14-behållare (vilken torken förmodligen kommer med) så du betalar för att ersätta behållaren istället för torkarledningen.
Eller jag skulle hacka torktumlaren för att vara 240V-bara och inte använda neutralt alls, genom att internt lägga en liten transformator till makten, oavsett vad den har som är 120V. (Troligen timer och kontroller, kanske en glödlampa). Detta är inte så konstigt; Detta är precis vad tillverkaren gör när de säljer samma torktumlare i 240V / 60Hz-områden som Phillipines. Faktum är att jag bara skulle använda OEM-delar om det var tillgängligt. På den tiden skulle jag använda en NEMA 6-kontakt (jord, ingen neutral) och (olagligt) återuppta den gamla "neutrala" som en "mark" genom att markera den med grön tejp och flytta den till markbussen.
Eller om jag var fattig skulle jag hacka på rätt sätt, vilket som helst sätt jag kunde, det vill säga till ett närliggande vattenrör i ett all-metal rörsystem ... inte lagligt men bättre än ingenting.