Jag har en standardkrets med en 3-vägs brytare i varje ände och en 4-vägs brytare i mitten. Kommer det att fungera om jag kör ström till 4-vägs switch istället för en av 3-vägs switcharna? Ljuset är också anslutet till 4-vägsbrytaren.
[UPDATE] Innan jag måste avfyra färg och rita något ser du om det här hjälper:
Aktuell inställning:
12/3 tråd: 3waySwitch - > 4waySwitch - > 3waySwitch.
12/2 tråd: ström - > 4waySwitch - > glödlampa
Jag har en armatur som kommer från 4wayswitch. Kan jag få ström till 4waySwitch istället för en av 3waySwitches som det är vanligtvis gjort? Det här är nybyggnation och jag sprang redan i tråden. Jag har inte testat det eftersom strömmen inte är live. Jag skulle kunna köra om strömkabeln om jag måste. Frågan är, måste jag?
Målet är givetvis att låta alla 3 strömbrytare slå på / stänga av lampan (säger självklart).
Du kan koppla en inställning så här bokstavligen som du vill. Ström- och växelbenet kan vara på alla lådor, du behöver bara veta hur man ska ansluta den.
Redigera: Felaktig teckning togs bort. Tyvärr, kan inte passa en lämplig till din situation.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna