Vilka är kraven för ledning av ett oavslutat garage med lampor och uttag?

4

Jag hittade den här DIY artikeln online vilket tyder på att köra Romex längs mitten av studs och spärrar var kodkompatibel för oavslutade garage.

Hur man sluter ett garage

Artikeln är daterad 2002, är det fortfarande så? Jag har försökt gräva genom NEC 2008, men hittills har jag inte kunnat hitta en referens för att stödja den här typen av ledningar. Det verkar mycket lättare än löpande ledning, men det är naturligtvis sekundärt att kunna skicka inspektion.

    
uppsättning Robert 14.11.2011 02:09

1 svar

6

Den artikeln verkar fortfarande vara korrekt. Vid användning av exponerad kabel skyddar kabeln sig från skador. Det betyder att du inte kör kabel på framsidan av ramarna, ingen horisontell spår under 8 '(från golvet) och försök att undvika vinkelrät spår genom spjäll.

När du kör kablar mellan två behållare, vill du springa vertikalt uppe över väggen ovanför toppplattan innan du går horisontellt till nästa behållare. Detta skyddar ledningen från folk som hänger på saker, lagrar saker bakom den (använder den för att hålla saker i tomrummen) och andra fula saker som folk kan göra åt det (som det framgår av artikeln).

Iartikelnpåpekasocksåvarförduvillförsökaundvikaattkörakablarvinkelrättgenomspjäll.

Artikeln verkar inte nämna att alla 125-volts, enfasiga, 15 och 20-ampere behållare installerade i garage måste vara tändskyddad och skyddad av en jordfelsbrytare (GFCI).

GFCI-skyddet kan tillhandahållas via en GFCI-brytare i panelen eller som en GFCI-mottagare. Om du installerar en GFCI-behållare, vill du installera en i början av varje grenkrets som innehåller behållare. Anslut matarkabeln från panelen till linjens sida på GFCI-uttaget och kabeln matar nedströmsenheter till lastsidan. Detta kommer att skydda alla enheter i nedströms, enligt kod.

    
svaret ges 14.11.2011 21:23