Varför rekommenderas dörrhög öppningshöjd, lägg till 2-1 / 2 "till dörrhöjd?

2

Jag är skeptisk till det rekommenderade 2-1 / 2 "-tillägget till dörrhöjden för en inbyggd dörröppning (antar endast undergolvet). Tänk på följande uppskattade (vilket betyder att jag är osäker på om de har rätt) mätstapel:

  • 1/2 "golvbeläggningstjocklek
  • 1/2 "clearance b / ween golv och dörr ungefär
  • 1/8 "clearance mellan dörr- och jambhuvudet
  • 3/8 "jamb header tjocklek
  • TOTAL 1-1 / 2 "

Det ger en hel tum av slak (2-1 / 2 "rekommenderad grov öppningshöjd minus 1-1 / 2" uppskattad fördelning ovan). Är inte en hel tum lite för mycket av en slack provision? Jag förstår att du kan shim men det verkar för mig att en halv tum till och tum skulle vara för mycket av ett gap för shims (OK, kan använda 1x timmer men ändå tror jag det är för mycket).

En alternativ mätstapel, speciellt korrigering med mina avtalsbestämmelser skulle uppskattas för att skingra detta fenomen till mig.

    
uppsättning amphibient 08.06.2013 20:12

1 svar

3

Jag kan krossa om golvtjockleken (3/4 för golv i träbandet), tjocktjocklek (närmare 5/8) och du saknar ett mellanrum mellan jamb och header (1/2 till 3/4), så Jag skulle lägga till 1/4 +1/4 +1/2 till 3/4 för en 2 1/2 till 2 3/4 RO

    
svaret ges 08.06.2013 20:28