Är det lagligt att installera 3 stiftuttag utan jord i staten Georgia?

5

Jag hittade precis ut lägenheten som jag hyr ut har 3 pronguttag utan att jordas. Är detta lagligt i GA?

/ uppdatering

Bifogat foto

/Update2

Jagtestadebarabotten-centerjordkloppenochdenhögrahögraterminalen.MinDMMläser86VACiställetför124VAC.Sådetserutattmarkenverkligenäransluten,mendetfinnsenläckanågonstans.Minbyggnadsteknikerkomochsaattjagintebehöveroroamigfördeteftersomdentredjeprongenbaraärdärförattläggatillextrastödförextrakraftigasladdarochvägradeattpratamedmigmeromdenhärfrågan.

    
uppsättning Adam Lee 01.03.2018 07:52

2 svar

6

Ett 3-poligt utlopp utan utrustningsjord (2wire) måste skyddas av ett GFCI och de skyddade uttagen måste märkas med "Ingen utrustning" för att vara laglig. Sedan 2014-kod kan du lägga till en jordladdning som går tillbaka till samma panel separat från den befintliga kabeln, så kommer de att jordas i enlighet med den senaste koden. Båda ovanstående metoder är kodkompatibla metoder för att uppdatera dina försäljningsställen.

    
svaret ges 01.03.2018 15:09
2

3-punktsutlopp utan jord är lagliga om de är skyddade med GFCI , med "GFCI-skyddade" och "No Equipment Ground" -klistermärken.

Om GFCI

GFCI tillhandahåller en "zon av skydd". Låt mig förklara.

Elektricitet rör sig på ledningar. Det strömmar i loopar så det måste finnas två ledningar - ut och tillbaka igen. (marken används inte normalt).

En GFCI-modul övervakar de två normala ledningarna. Det mäter all kraft "gå ut" och se till att allt "kommer tillbaka igen". Som en lekplatsmonitor ser du till om 44 barn går till lekplatsen, kommer 44 barn tillbaka.

En felräkning betyder att el går någonstans onormalt - eventuellt chockerande någon eller riskerar en brand. En GFCI kommer då att "resa" eller stänga av strömmen.

Så --- med tanke på hur GFCI fungerar, kastar det en "zon av skydd" för alla ledningar nedströms den. (Alla utlopp vars två aktiva ledningar matas ut av GFCI.)

Det betyder att GFCI kan vara någonstans .

Du vet att det inte är i pausen eftersom det inte finns några testknappar på dem. Men breakers med GFCI kostar $ 40 medan $ 16 köper antingen en dedikerad GFCI-modul (aka deadface) eller en GFCI + -tacknings-kombinationsenhet (det normala uttaget med test / återställningsknappar).

Den smarta leken för hyresvärden är att passa en $ 16-enhet vid den första behållarplatsen på kretsen, använd klistermärkena och kalla den bra.

Så du behöver verkligen söka hela enheten för alla uttag eller uttag med den distinkt "Test" och "Reset" -knappen. Om du trycker på "test" på den här enheten drar du strömmen till de kontakter du är orolig för, då är den skyddad.

En sak som sjunger dig har ett problem

En utrustning som suger dig har ett problem, oavsett om det är jordat. Nu är det möjligt att marken har sparat dig men det borde inte behöva spara dig .

Det enkla faktumet är att det här läckaget som suger dig också ska resa en GFCI, och din enhet fungerar inte och du måste fixa den eller ersätta den. Så GFCI gör inte vad du vill, det ger bara säkerhet.

Vid slutet av dagen måste den zappiga saken bli åtgärdad. Om det är en dator, byt strömförsörjningen, helst med "inte skräp".

    
svaret ges 01.03.2018 18:37