Only 1 av 7 baseboard har värme kommer ut

0

Husvärmesystem: Mini Gas Lågtryckspanna

Jag har 4 termostater i huset (1-Master Bedr, 1-barnrum, 1-rum, 1-vardagsrum) Alla 3 rum genererar värme exept i vardagsrummet. Vardagsrummet har 7 baseboard och endast 1 av dem genererar värme

vad skulle orsaka att den andra baseboarden inte genererar någon värme? Jag kontrollerar krypningen, och jag kan synligt se alla rören som går till varje baseboard och jag ser ingen läcka och ingen av dem är varma / hatt att röra

    
uppsättning chris_j11 20.10.2017 23:51

1 svar

1

Du kan få ett luftlås. Varje luft i systemet kommer att hålla vattnet från att strömma. Ditt system och BB: n ska ha små luftventiler för att ventilera luften. Undersök dessa luftluftar (ibland kallade "blöderventiler") och hur de ser ut som on-line och sedan börja titta. Under dina gångjärnssida ska du hitta dessa miniklaffar. De brukar ta en platt skruvmejsel för att öppna. Vänd toppen något till vänster. Det ska spotta och spruta luft och vatten. När luften är borta och du bara har vatten som kommer ut, stäng ventilen och gå till nästa. När all luft är ut ur systemet kommer vattnet att röra sig och bringa värme till området. (Se upp luftluftar för hydrauliska värmesystem, ibland kallade nyckelventiler.) Vrid också vattentrycket på ditt system. Det ska vara runt 10 till 12 psi. Du måste ha lite vattentryck i systemet för att driva ut luften.

    
svaret ges 21.10.2017 08:12